Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
agea28
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Inscription : 04 mai 2019, 23:07
Localisation : Eure et Loir
Contact :

Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Message par agea28 »

J'ai un soucis de connexion entre un CJ2M CPU31et une passerelle DFE33B de SEW. J'ai chargé l'EDS de la passerelle dans Network Configurator, ajouté la passerelle au réseau, etc... Tout semble bon mais la CPU de l'automate m'affiche une erreur D6 (connection failed). Les adresses IP sont correctes : lorsque je ping les participants avec mon PC tout le monde répond correctement. Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience avec une architecture similaire ?
agea28
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Inscription : 04 mai 2019, 23:07
Localisation : Eure et Loir
Contact :

Re: Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Message par agea28 »

Problème résolu
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Message par Brebiou »

Merci de votre retour.

Par contre, cela aurait pu être intéressant de savoir quel est la solution appliquée.

Bonne journée
Répondre