Bonjour à tous,
Je suis actuellement en seconde en stage dans une entreprise, et dois utiliser un API CP1L-EL20DRD pour un mini projet confié par mon tuteur. N'ayant jamais utilisé ce genre de composant, je souhaite me renseigner sur le câblage de ce dernier afin de prendre un peu d'avance et d'éviter toute casse
Voici une image des entrées/sorties de l'API comme je pense le cabler: http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/z7eu.png
J'ai cherché sur internet, mais je me perd un peu avec toutes les docs, modèle d'API, cartes d'extensions et surtout je comprend pas bien les schémas et l"anglais
Mes questions concernent les bornes COM des entrées et des sorties, j'aimerais savoir si pour celles en entrée il faut bien faire un pont avec le "-" (0V) ?
Et pour celles en sorties est ce qu'il faut bien les ponter ensembles et emmener le 24V depuis un alimentation ?
Enfin j'aimerais si possible des explications sur la raison de leur présence
Merci d'avance
Aide câblage API CP1L-EL20DRD
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Aide câblage API CP1L-EL20DRD
slts
pour comprendre il faut voir le schéma détaillé des E/S qui se trouve dans le Doc du CP1L-EL20DRD
pour comprendre il faut voir le schéma détaillé des E/S qui se trouve dans le Doc du CP1L-EL20DRD
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Aide câblage API CP1L-EL20DRD
Merci de ta réponse
https://www.casimages.com/i/190622111208507795.png.html
Voila ce que j'ai trouvé, cela convient ?
https://www.casimages.com/i/190622111208507795.png.html
Voila ce que j'ai trouvé, cela convient ?
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2079
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Aide câblage API CP1L-EL20DRD
Salut !
Je ne voie rien de mal câblé sur ton schéma.
On ne sait juste pas trop ce que tu veux raccorder.
Ps : raccorde la terre côté entrées
Attention, ombrons est par nature en npn ( commun positif ! ) !
Je regarderais lundi la doc pour savoir si le tiens y est ou pas !
Ok, Alim 24Vcc, Ref en NPN mais Sorties relais donc c'est ok !
Et oui, il vaut mieux connecter les 0V !
Par contre, tu semble vouloir piloter un moteur pas a pas... avec des relais, ça risque de ramer un peu !
Je ne voie rien de mal câblé sur ton schéma.
On ne sait juste pas trop ce que tu veux raccorder.
Ps : raccorde la terre côté entrées
Attention, ombrons est par nature en npn ( commun positif ! ) !
Je regarderais lundi la doc pour savoir si le tiens y est ou pas !
Ok, Alim 24Vcc, Ref en NPN mais Sorties relais donc c'est ok !
Et oui, il vaut mieux connecter les 0V !
Par contre, tu semble vouloir piloter un moteur pas a pas... avec des relais, ça risque de ramer un peu !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Aide câblage API CP1L-EL20DRD
Merci beaucoup pour ta réponse
Et je suis rassuré de voir que tout correspond
C'est pour la commande d'une table linéaire, je ne sais pas si cette automate peut cause un problème donc je me renseignerais
Et je suis rassuré de voir que tout correspond
C'est pour la commande d'une table linéaire, je ne sais pas si cette automate peut cause un problème donc je me renseignerais
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2079
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Aide câblage API CP1L-EL20DRD
Salut !
Ca dépend.. c'est pour quoi faire IN0, IN1, IN2 qui partent des sorties ?
une sélection de vitesses ou de positions ?
Pour les com des sorties :
à chaque com est relié une ou plusieurs Sorties !
donc si toutes tes sorties utilisent le même commun tu peux relier les com.
Dans le cas contraire, non !
on peut aussi couper d'un coup un groupe de sorties (en cas d'arrêt d'urgence par exemple, on coupe les mouvements mais pas les voyants)
dans ce cas aussi, on sépare les com !
Ca dépend.. c'est pour quoi faire IN0, IN1, IN2 qui partent des sorties ?
une sélection de vitesses ou de positions ?
Pour les com des sorties :
à chaque com est relié une ou plusieurs Sorties !
donc si toutes tes sorties utilisent le même commun tu peux relier les com.
Dans le cas contraire, non !
on peut aussi couper d'un coup un groupe de sorties (en cas d'arrêt d'urgence par exemple, on coupe les mouvements mais pas les voyants)
dans ce cas aussi, on sépare les com !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !