rajouter une tempo sur une autre tempo
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
Salut Philou77
P_LT est le drapeau moins que !
la désolé le ne sais pas faire !
j'ai fouillé dans les instructions mais j'ai rien trouvé ,
tu tapes contact et après,,, ?
a plus
P_LT est le drapeau moins que !
la désolé le ne sais pas faire !
j'ai fouillé dans les instructions mais j'ai rien trouvé ,
tu tapes contact et après,,, ?
a plus
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
Bonjour,
Je prend le post en cours
ATTENTION avec les vieux automates OMRON
Si j'ai bien lu : Lionred programme en SYSWIN et Philou77 avec CX-programmeur
Je pense que les instructions de Philou77 n'existent pas en SYSWIN
Je prend le post en cours
ATTENTION avec les vieux automates OMRON
Si j'ai bien lu : Lionred programme en SYSWIN et Philou77 avec CX-programmeur
Je pense que les instructions de Philou77 n'existent pas en SYSWIN
Créateur de pannes ...
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
Bonsoir José ,Philou
bien vu , c'est tout a fait mon problème ,
et l autre problème c est que je ne maitrise pas du tout , ou juste un peu
donc pour le dernier schéma transmis par philou je peux laissé tomber !
a plus
et merci
bien vu , c'est tout a fait mon problème ,
et l autre problème c est que je ne maitrise pas du tout , ou juste un peu
donc pour le dernier schéma transmis par philou je peux laissé tomber !
a plus
et merci
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
Re !
Oui je suis sous cx programmer.
Tu n’as qu’à
-Mettre la tempo T007 de 5 sec à la place de la soustraction
- Supprimer la comparaison
- Mettre /T7 à la place du drapeau moins que !
C’est tout.
Oui je suis sous cx programmer.
Tu n’as qu’à
-Mettre la tempo T007 de 5 sec à la place de la soustraction
- Supprimer la comparaison
- Mettre /T7 à la place du drapeau moins que !
C’est tout.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
Salut Philou
merci pour les dernieres infos et modif
j'ai écris le programme , transfére du PC a API , et maintenant le voyant rouge err est allumer
le transfere s'est fait normalement ( verifier prog API correct )
il est noté : erreur mémoire
je crois que je vais tout laisser tombé c'est pas de ma compétence dommage !
a plus
merci pour les dernieres infos et modif
j'ai écris le programme , transfére du PC a API , et maintenant le voyant rouge err est allumer
le transfere s'est fait normalement ( verifier prog API correct )
il est noté : erreur mémoire
je crois que je vais tout laisser tombé c'est pas de ma compétence dommage !
a plus
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
re
ok Désolé annule mon dernier post !
l ancien prog fonctionne et ne mais pas d 'erreur !!
je vais juste ecrire la commande va et vient avec les modif T7 pour voir
ok Désolé annule mon dernier post !
l ancien prog fonctionne et ne mais pas d 'erreur !!
je vais juste ecrire la commande va et vient avec les modif T7 pour voir
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
Ton erreur est certainement dû à ce que tu as utilisée les adresses 100.00, 100.01..
Utiliser des adresses qui sont dans la plage de ton automate ! Tu as l’air d’être en 210,211,212 etc
Mon prog est juste une idée, faut l’adapter à ton automate !
Moi j’ai pas syswin !
Utiliser des adresses qui sont dans la plage de ton automate ! Tu as l’air d’être en 210,211,212 etc
Mon prog est juste une idée, faut l’adapter à ton automate !
Moi j’ai pas syswin !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
tout a fait juste Philou !
le problème vient bien des sorties 100;00
l autre problème c'est que moi je parle l alsacien et toi un super français ,
voila ça communique mais il me semble que le programme a un problème ! ou tres certainement un problème de langage
quand je regarde la commande du va et vient t'as une bobine W100.00 ( moi 210.00 )
sortie lampe
j'ai deux contacts ouvert w100.00 et Q100.00 en tete de réseau que j'ai appeler 210.00 également
quand la bob w100.00 ( commande va et vient ) passe a 0 il n' y a pas de sortie active pour les lampes
le problème vient bien des sorties 100;00
l autre problème c'est que moi je parle l alsacien et toi un super français ,
voila ça communique mais il me semble que le programme a un problème ! ou tres certainement un problème de langage
quand je regarde la commande du va et vient t'as une bobine W100.00 ( moi 210.00 )
sortie lampe
j'ai deux contacts ouvert w100.00 et Q100.00 en tete de réseau que j'ai appeler 210.00 également
quand la bob w100.00 ( commande va et vient ) passe a 0 il n' y a pas de sortie active pour les lampes
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
OK philou 77
maintenant c'est OK OK OK
j'ai modifié le contact T7 en (Fermé ) celui qui "drapote moins " dans le réseau temps de clignotement
j'ai plus qu'a transférer sur le bon automate qui est sur l installation , modifier l'afficheur red lion et tester le gogol Hom
celui la ne comprends pas l alsacien non plus ,,,mais il me dit : j apprends tous les jours , j'ai espoir !
Merci a tous
philou 77 toujours pas de MP qui passe !!!! a plus
maintenant c'est OK OK OK
j'ai modifié le contact T7 en (Fermé ) celui qui "drapote moins " dans le réseau temps de clignotement
j'ai plus qu'a transférer sur le bon automate qui est sur l installation , modifier l'afficheur red lion et tester le gogol Hom
celui la ne comprends pas l alsacien non plus ,,,mais il me dit : j apprends tous les jours , j'ai espoir !
Merci a tous
philou 77 toujours pas de MP qui passe !!!! a plus
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: rajouter une tempo sur une autre tempo
Salut !
Voici ton manuel de programmation.
http://rafg57.free.fr/Doc/CPM1_Manuel_Programmation.pdf
Juste pour info :
- Regarde l'instruction CMP (page 370et 371) tu y verras tes drapeaux...
- Regarde l'instruction SUB page 412 (qui est l'équivalent de ma fonction -B)...
- Le signe @ a la même signification sur ton automate que sur le mien !
Pour le mp, c'était bloqué....oups, j'ai débloqué
Voici ton manuel de programmation.
http://rafg57.free.fr/Doc/CPM1_Manuel_Programmation.pdf
Juste pour info :
- Regarde l'instruction CMP (page 370et 371) tu y verras tes drapeaux...
- Regarde l'instruction SUB page 412 (qui est l'équivalent de ma fonction -B)...
- Le signe @ a la même signification sur ton automate que sur le mien !
Pour le mp, c'était bloqué....oups, j'ai débloqué
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !