rajouter une tempo sur une autre tempo

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par lionred »

bonjour
ayant installer un google H et des in-wall on/off module de somf le tout raccorder sur un automate omron , et un IHM red lion ,

actuellement quand je donne un ordre d éteindre un ensemble de lampes celle ci s'éteigne une minute apres ( afin de ne pas rester dans le noir )

je souhaiterai faire la chose suivante :

un fois que l ordre est donné ""éteindre"" , une lampe x ( j'ai deux circuits ) s'éteint et se rallume afin de voir si mon info d'éteindre le tout est validée !!
elle s éteindra part la suite avec les autres
je n arrive pas a joindre le schéma (Extension de fichier non prise en charge : Schema Omron.pdf)


bon dimanche a plus
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par ProfnovA »

Mets nous a dispo ton schéma et ton programme.
Tu peux par exemple les uploader ici

http://dl.free.fr/index_nojs.pl

et mettre le lien a dispo.
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par lionred »

bonsoir
effectivement ça serait plus facile
en espérant que j'arrive a transmetre un schéma papier ,,,

http://dl.free.fr/txba387c5
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par lionred »

ça ne fonctionne pas ! désolé je suis nul !
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par ProfnovA »

Tu as protégé ton fichier. Merci de le rendre publique ou nous donner le mot de passe, ça sera plus facile...
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par lionred »

bonjour
en espérant que vous arriver a le lire et vraiment désolé pour le désagrément
le mot de passe étant 3615
bonne journée
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par ProfnovA »

De quel automate et logiciel s'agit t-il? Je suis pas un pro d'Omron mais tu peux par exemple, sur ton 2nd circuit utiliser la valeur courante de la tempo du genre si 210.04 ET (TIM6.T<=10 OU TIM6.t>=50) ça empêche la bobine d'être activée entre la seconde 2 et la seconde 5.
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par lionred »

merci profnov A
je vais regarder ce soir de plus pres
je ne maitrise que le mode contact ! et la que la base sans formation
omron CPM2A et syswin

bonne aprem
a plus
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par ProfnovA »

Pas sûr mais essaie ça
Pièces jointes
Image 1.jpg
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: rajouter une tempo sur une autre tempo

Message par philou77 »

Salut !
Contact Omron 2.jpg
Bloc de 1 à 4 servent pour faire un télérupteur.

Bloc 5 lance les tempos

Bloc 6 mémorise l'allumage des lampes pendant T6 secondes après la demande d'extinction !

Bloc 7 active les sorties (T7 fait clignoter les lampes si demande d'extinction )

Les lampes sont éteintes à la mise sous tension !
Sinon, il faut passer de Zone de travail à Zone HR pour les mémoires
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre