Bonjour
J utilise un servo 1S de omron et je veux programmer sur sysmac les overtravel de se servomoteur ( les detecteurs je l utilise comme des entrees dans le PLC). Comment je peux le faire
Merci.
overtravel 1S SERVO
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: overtravel 1S SERVO
Salut,
Sans un minium d'explications, on ne pourra jamais t'aider...
Sans un minium d'explications, on ne pourra jamais t'aider...
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: overtravel 1S SERVO
Bonjour,
Je n'ai jamais travaillé avec ce matériel, mais avec d'autres marques.
Quand vous parlez de "overtravel" je suppose que vous évoquez les détecteurs de fin de course (ou de surcourse).
Normalement ces détecteurs sont câblés sur le variateur (Servo Drive) et non sur l'automate (PLC).
Selon un rapide coup d’œil à la documentation, vous devriez utiliser des entrées du variateur configurées avec "Positive Drive Prohibition Input" et "Negative Drive Prohibition Input".
Je n'ai jamais travaillé avec ce matériel, mais avec d'autres marques.
Quand vous parlez de "overtravel" je suppose que vous évoquez les détecteurs de fin de course (ou de surcourse).
Normalement ces détecteurs sont câblés sur le variateur (Servo Drive) et non sur l'automate (PLC).
Selon un rapide coup d’œil à la documentation, vous devriez utiliser des entrées du variateur configurées avec "Positive Drive Prohibition Input" et "Negative Drive Prohibition Input".
Re: overtravel 1S SERVO
merci pour vos reponse mais je vais donner plus de detail
Je veux que les détecteurs de fin de course du servo 1S omron (POT NOT) sont connectés a l automate et d envoyer leurs etats via la communication ETHERCAT vers le servo.
j ai faits ça avec un PLC et servo mitsubishi mais avec omron je n ai pas trouvé comment je peux le faire.
Merci
Je veux que les détecteurs de fin de course du servo 1S omron (POT NOT) sont connectés a l automate et d envoyer leurs etats via la communication ETHERCAT vers le servo.
j ai faits ça avec un PLC et servo mitsubishi mais avec omron je n ai pas trouvé comment je peux le faire.
Merci
-
- Dieu du process
- Messages : 981
- Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: overtravel 1S SERVO
A priori tu ne peut pas le faire.
Par contre tu peut lire les entrées du variateur par la com', comme si c’était des entrées déportées de l'automate.
Par principe les fins de courses d'un servo par la com' j'aime pas trop. En cas de rupture de com' pendant un mouvement de l'axe, tu n'est pas complétement certain du comportement du servo, ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses.
Pour moi les butées d'un axes doivent toujours être raccordées directement sur le var qui gère l'axe. En NC, tant qu'a faire.
Par contre tu peut lire les entrées du variateur par la com', comme si c’était des entrées déportées de l'automate.
Par principe les fins de courses d'un servo par la com' j'aime pas trop. En cas de rupture de com' pendant un mouvement de l'axe, tu n'est pas complétement certain du comportement du servo, ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses.
Pour moi les butées d'un axes doivent toujours être raccordées directement sur le var qui gère l'axe. En NC, tant qu'a faire.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: overtravel 1S SERVO
Salut !
en général, OMRON/OMRON, tout est fait ou presque..
Via l'aide des FB OMRON, tu devrais pouvoir trouver ce que tu souhaites faire (et la doc du servo https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_en.pdf).
Regardes FB N°
- SRV080 (Reset)
- SRV201 (read parameters)
- SRV203 (read axis error)
- SRV206 (Read Value)
- SRV401 (Write parameters)
- SRV600 (SetComm)
il suffit d'ajouter le bloc à ton projet et de l'appeler avec les bons paramètres..
et +1 avec tout ce qui est dit auparavent
en général, OMRON/OMRON, tout est fait ou presque..
Via l'aide des FB OMRON, tu devrais pouvoir trouver ce que tu souhaites faire (et la doc du servo https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_en.pdf).
Regardes FB N°
- SRV080 (Reset)
- SRV201 (read parameters)
- SRV203 (read axis error)
- SRV206 (Read Value)
- SRV401 (Write parameters)
- SRV600 (SetComm)
il suffit d'ajouter le bloc à ton projet et de l'appeler avec les bons paramètres..
et +1 avec tout ce qui est dit auparavent
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: overtravel 1S SERVO
slts,
je connais pas ce servo mais je dirais:
il faut raccorder les détecteurs de fin de course à l'automate et au servo
je connais pas ce servo mais je dirais:
il faut raccorder les détecteurs de fin de course à l'automate et au servo
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: overtravel 1S SERVO
https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_en.pdf
page 9-117
index 4630
ss index 81
tu peux lire le status de l'entrée drive+
page 9-117
index 4630
ss index 81
tu peux lire le status de l'entrée drive+