BIT predefinie

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
insat07
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Inscription : 29 août 2016, 11:36

BIT predefinie

Message par insat07 »

Bonjour
Est ce qu il y a des bits predefinie dans sysmac studio pour
- bit tjr egal a 1
- Bit first scan
Merci
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: BIT predefinie

Message par philou77 »

Salut !

Bit P_On pour bit toujours à 1
Me rappelle plus plus premier démarrage mais oui il existe aussi

j'ai recherché :
P_First_Cycle

Ce sont des mnémoniques système .. ils correspondent à des bit Auxiliaires Axxxx
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre