Bonjour A tous,
Etant novice je me permets d'utiliser ce forum pour m'aider.
Mon client a un OMRON CPM2C
Il régle une configuration machine via des paramètres directement sur l'écran. Quand il coupe l'alimentation de la machine (donc de l'automate) il perd ses paramètres réglés précédemment.
Tout ce qui doit être en mémoire vive de l'automate doit disparait quand il est mis hors énergie.
Existe il une pile dans cet OMRON ? Si oui peut elle etre remplacée ? Est elle soudée ? Est ce que l'ajout d'une batterie externe peut résoudre mon problème ? Est que je peux régler le problème via le programme : basculer les paramètres en mémoire vive dans la mémoire ?
Merci pour votre aide.
Nicolas
Problème de pile / mémoire vive CPM2C
Re: Problème de pile / mémoire vive CPM2C
Cet automate a une pile en 3,6V genre format AAA avec un petit connecteur.
Par contre si le programme n’est pas prévu pour sauvegarder des paramètres après coupure, tu es marron, la pile n’y changera pas rien, c’est au niveau du programme qu’il faut apporter des modifications.
Par contre si le programme n’est pas prévu pour sauvegarder des paramètres après coupure, tu es marron, la pile n’y changera pas rien, c’est au niveau du programme qu’il faut apporter des modifications.
Dernière modification par Jambe le 11 oct. 2021, 18:30, modifié 1 fois.
Re: Problème de pile / mémoire vive CPM2C
exact, utiliser la zone de mémoire "D"
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!
Re: Problème de pile / mémoire vive CPM2C
bonjour,
la zone mémoire HR garde son état après coupure secteur.
la zone mémoire HR garde son état après coupure secteur.
Créateur de pannes ...