Message par NEK » 09 juil. 2020, 16:28

En fait je voulais alimenter un moteur triphasé de 7.5 KW avec un groupe electrogene de 22 KVa . aidez moi avec une reference d'un démarreur progressif qui pourra limiter le courant de demarrage a 2 In par exemple ou meme un autre procédé pour le faire
sachant que le moteur electrique entraine un broyeur.
Merci

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 4064
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Demarreurs progressifs

Message par itasoft » 09 juil. 2020, 17:14

slts,
disons que si ya pas besoin de couple au démarrage on peut faire un démarrage étoile/triangle bestial si moteur 400 Vac en triangle
sinon voir démarreurs chez =S=
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

NEK
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 09 juil. 2020, 16:16

Re: Demarreurs progressifs

Message par NEK » 09 juil. 2020, 23:56

Merci ITASOFT
Voir demarreur chez ??????

NEK
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 09 juil. 2020, 16:16

Re: Demarreurs progressifs

Message par NEK » 09 juil. 2020, 23:59

La contrainte que j ai cest le groupe electrogene de 22 KVa

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 4064
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Demarreurs progressifs

Message par itasoft » 10 juil. 2020, 00:44

NEK a écrit :
09 juil. 2020, 23:56
Merci ITASOFT
Voir demarreur chez ??????
---------
relever et donner les indications sur la plaque moteur
voir démarreurs progressifs chez Schneider electric
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

NEK
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 09 juil. 2020, 16:16

Re: Demarreurs progressifs

Message par NEK » 10 juil. 2020, 09:34

Tension : 400/690 V
P; 7.5 KW,
Inom : 13.7 A
3000 Trs/mn
Couple : 24.48 Nm
Voici brievement les indications sur la plaque

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 4064
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Demarreurs progressifs

Message par itasoft » 10 juil. 2020, 09:56

slts,
ok pour la plaque,
-si le broyeur démarre toujours à vide on peut faire un démarrage étoile/triangle bestial
-si le broyeur ne démarre PAS toujours à vide alors il faut un démarreur progressif de chez =S= pour avoir du couple au démarrage.