paramétrage variateur J1000 YASKAWA
Publié : 02 nov. 2017, 10:42
bonjour à tous,
je dois paramétrer 4 variateurs J1000 et je suis bloqué sur le premier.
voila les paramètres que je viens de mettre :
b1-01 : 0 --> pour utiliser les entrées numériques
b1-02 : 1 --> entrées numériques
b1-03 : 1 --> arrêt par inertie
b1-04 : 1 --> pas de sens inverse
b2-02 : 0 --> pas de courant de freinage
b2-03 : 0 --> pas de temps de freinage
b2-04 : 0 --> pas de temps de freinage
// on n'utilise pas de courbe de freinage ni d'accélération
c1-01 : 0
c1-02 : 0
c2-01 : 0
c2-02 : 0
c2-03 : 0
c2-04 : 0
// par rapport au tableau j'ai sélectionné les fréquence utile
d1-01 : 0
d1-02 : 20
d1-03 : 0
d1-04 : 50
d1-05 à 08 : 0
// on est en 230V 50 hz
e1-01 et e1-05 : 220
e1-04 et e1-06 : 50
h1-01 : 40 --> S1 commande de marche
h1-02 : 03 --> S2 petite vitesse , info venant d'une électronique de pesage
h1-03 : 04 --> S3 grande vitesse , info venant d'une électronique de pesage
h1-04 : 0F --> S4 désactivé car pas raccordé
h01-05 : 0F --> S4 désactivé car pas raccordé
mon câblage est le suivant:
entrée S1: commande de marche, viens d'un relais et il envoie 24v quand on veux démarrer un moteur
entrée S2 : petite vitesse, viens d'une électronique de pesage. 0 pas de commande, 24v petite vitesse activé
entrée S3 : grande vitesse, viens d'une électronique de pesage. 0 pas de commande, 24v grande vitesse activé
Je viens de m’apercevoir que les entrées fonctionnent à l'inverse, soit un 0V pour activer une entrée et 24 v entrée non active mais d’après la donc ca peut d'inverser. Je peux inverser ma commande de marche mais pas les info PV/GV, j'ai deja besoin d'inverser l'alimentation des entrées, comment est ce que je peux faire ca?
en suite, je viens de faire un test, j'ai mis S1 à 0V, le variateur reconnait bien le PV, il indique 20hZ sur son ecran.
à la mise à 0 de S1 la led RUN s'allume mais le moteur ne démarre pas.
Je suppose avoir fait soit une erreur de paramétrage soit oublier un paramètre.
est ce quelqu'un connait ces variateurs et qui pourrai m'aider?
merci d'avance
je dois paramétrer 4 variateurs J1000 et je suis bloqué sur le premier.
voila les paramètres que je viens de mettre :
b1-01 : 0 --> pour utiliser les entrées numériques
b1-02 : 1 --> entrées numériques
b1-03 : 1 --> arrêt par inertie
b1-04 : 1 --> pas de sens inverse
b2-02 : 0 --> pas de courant de freinage
b2-03 : 0 --> pas de temps de freinage
b2-04 : 0 --> pas de temps de freinage
// on n'utilise pas de courbe de freinage ni d'accélération
c1-01 : 0
c1-02 : 0
c2-01 : 0
c2-02 : 0
c2-03 : 0
c2-04 : 0
// par rapport au tableau j'ai sélectionné les fréquence utile
d1-01 : 0
d1-02 : 20
d1-03 : 0
d1-04 : 50
d1-05 à 08 : 0
// on est en 230V 50 hz
e1-01 et e1-05 : 220
e1-04 et e1-06 : 50
h1-01 : 40 --> S1 commande de marche
h1-02 : 03 --> S2 petite vitesse , info venant d'une électronique de pesage
h1-03 : 04 --> S3 grande vitesse , info venant d'une électronique de pesage
h1-04 : 0F --> S4 désactivé car pas raccordé
h01-05 : 0F --> S4 désactivé car pas raccordé
mon câblage est le suivant:
entrée S1: commande de marche, viens d'un relais et il envoie 24v quand on veux démarrer un moteur
entrée S2 : petite vitesse, viens d'une électronique de pesage. 0 pas de commande, 24v petite vitesse activé
entrée S3 : grande vitesse, viens d'une électronique de pesage. 0 pas de commande, 24v grande vitesse activé
Je viens de m’apercevoir que les entrées fonctionnent à l'inverse, soit un 0V pour activer une entrée et 24 v entrée non active mais d’après la donc ca peut d'inverser. Je peux inverser ma commande de marche mais pas les info PV/GV, j'ai deja besoin d'inverser l'alimentation des entrées, comment est ce que je peux faire ca?
en suite, je viens de faire un test, j'ai mis S1 à 0V, le variateur reconnait bien le PV, il indique 20hZ sur son ecran.
à la mise à 0 de S1 la led RUN s'allume mais le moteur ne démarre pas.
Je suppose avoir fait soit une erreur de paramétrage soit oublier un paramètre.
est ce quelqu'un connait ces variateurs et qui pourrai m'aider?
merci d'avance