Régulation de vitesse par tachymetre

Forum robot motoman
ethno
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 05 août 2016, 12:02

Régulation de vitesse par tachymetre

Message par ethno »

Bonjour,

Je viens solliciter votre aide pour quelques questions que je pose sur une installation que je dois réaliser. je ne suis ni automaticien ni électro. c'est pour ça votre aide me sera d'une très grande utilité.

j'ai un variateur de vitesse YASKAWA V1000
Mon moteur est piloté par un potard qui utilise l'entrée A1 de mon variateur
j'essaie pour l'instant de raccorder un TACHY (TAMPATRON TR4800 ) sur mon mon installation pour réguler ma vitesse
Le schéma que j'ai réalisé me semble un peu bidon alors avant de tout faire sauter, j'aimerai avoir l'avis de vrais experts.
j'aurai plein d'autres questions mais d'abord je commence par celle là

merci d'avance
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par philou77 »

Salut,

ça risque de ne pas marcher, une tachy te donne en retour la vitesse de rotation du moteur, et sur un variateur simple on est en boucle ouverte, il n'y a aucune entrée de retour de vitesse.

amha
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
ethno
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 05 août 2016, 12:02

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par ethno »

Merci amha

Ce que je n'ai pas précisé, c'est je récupère sur mon tachy le retour vitesse grâce au récepteur d'une cellule photo électrique qui serai installé sur l'arbre moteur. A quoi donc pourrait me servir le relais sortie TACHY?

Comment pourrait réguler autrement s'il n'exista pas d'entrée vitesse sur mon variateur?
cordialement.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par itasoft »

slts
Comment pourrait réguler autrement s'il n'exista pas d'entrée vitesse sur mon variateur?

avec un micro automate avec PID du type Millenium et M3 Soft
ceci dit, ta tachy sort un signal ana. de 1 mA c'est pas assez , il faut une sortie 0/10V ou 0/20mA ou 4/20 mA
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ethno
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 05 août 2016, 12:02

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par ethno »

Bonjour Itasoft

Merci pour ta précision. effectivement ça parait plus logique

je pense que je vais abandonner cette idée là de régulation de vitesse :roll:
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par Francisco »

Bonjour.

Bon matériel au demeurant.

Il peut fonctionner en vectoriel boucle ouverte.

Le tr4800 mesure la vitesse et indique le dépassement via le relais et donne une image en 0-1 mA, si j'ai bien compris.

Donc un régulateur avec en consigne la vitesse désirée, la mesure via le 0-1mA et la commande en 0-10V ou 4-20mA vers le V1000
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
ethno
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 05 août 2016, 12:02

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par ethno »

effectivement "Le tr4800 mesure la vitesse et indique le dépassement via le relais et donne une image en 0-1 mA, si j'ai bien compris." je souhaite mettre en consigne une vitesse à ne pas dépasser grâce au tachy.

peux tu m'en dire plus à propos du fonctionnement en vectoriel boucle ouverte?
cordialement
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par philou77 »

une boucle ouverte signifie que l'on envoie une consigne (au variateur) et qu'il n'a aucun retour. il est donc impossible de savoir si le moteur tourne ou pas à la bonne vitesse et d'adapter celle ci le cas échéant.

Donc pour réaliser ton application il te faut un appareil en plus qui réalise une comparaison de deux signaux et te donne un résultat que tu enverras au variateur:

Entrée 1 : ta consigne de vitesse ( V / mA ? )
Entrée 2 : Le Retour vitesse (ta tachy) (0-1mA) qui au passage ne me semble pas correcte
Sortie : La consigne effective qui sera envoyée au variateur (0-10V ou 0/20mA ou 4/20mA )

L'appareil compare l'entrée 1 et l'entrée 2 et positionne la sortie !

Ne connaissant pas de boitier faisant cela, un automate avec 2 entrées analogiques et une sortie analogique.
L'équation de la sortie pourrait être : Consigne + (consigne- retour)


Si j'ai tout bien compris !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
ethno
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 05 août 2016, 12:02

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par ethno »

Merci encore pour tes explications

je vais reflechir tout ça
- rester en boucle ouverte en utilisant la sortie juste pour m'informer que la vitesse est atteinte
-ou une régulation en boucle fermée ...

Je reviens vers vous pour vous tenir au courant
merci encore
ethno
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 05 août 2016, 12:02

Re: Régulation de vitesse par tachymetre

Message par ethno »

Je reviens vers vous à propos de ma régulation de vitesse?

En effet je réccupère l'image de ma vitesse sur une sortie ana du variateur ( j'ai la tension qui varie en fonction de la vitesse )
je cable cette image de vitesse en entreé de mon tachymètre avec une résistance de 4.7Kohm à la place d'avoir un capteur NPN

Ma question est:
A la place d'une régulation de vitesse. pourrais-je utiliser mon tachymètre juste en sécurité (non alimentation du relais d'alim du variateur).
en effet, en sortie du tachymètre, j'ai du 15 Vcc que je me suis permis de cablé sur un contact du relais d'alimentation du variateur.

j'espérais une coupure d'alimentation du variateur a la consigne donnée au tachy mais cela ne marche pas.
Ai je loupé quelque chose ou mon montage n'est pas conhérent?

Merci
Répondre