[RESOLU] PCvue et TWIDO

Aide à la résolution d'exercices ou devoirs en automatisme industriel, electrotechnique, régulation, electronique.
Boris87

Re: PCvue et TWIDO

Message par Boris87 »

Alors, pour mapper tes variables sur ta trame de communication avec le Twido tu peux le faire en ligne, comme ça tu pourras voir s'il y a une erreur de communication ou non (ta trame de communication doit avoir l'indice a000 quand tout est ok)
Tu as déjà créé ta trame?
Ensuite, pour l'animation de tes commandes tu peux faire les deux:
-soit deux animations de commande 0 et 1
-soit une animation inversé
Dans les deux cas tu enverras des commandes 0 ou 1

Attention, pour des essais, fais bien attention à la sécurité des personnes et des biens parce que l'automate s'exécutera ..., n'ayant pas pu le tester moi-même
Autre détail qui a son importance, tu ne peux quitter l'étape de commande manuelle que si les bornes sont en haut.
sassouki941
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 16 mai 2016, 19:32

Re: PCvue et TWIDO

Message par sassouki941 »

BOJOUR
j'aimerai bien savoir comment le faire en ligne
ci-joint vous trouverez ma trame
et pour les variables j'ai creer des variables d'etat en cochant le carré commande (dans le dossier de l'equipement)pour CMD_MANU et CMD_MONTE_BORNE
et pour faire la commande j'ai créer 2 Bouton Poussoir
-le premier pour activé le mode manuel avec envoi commande inversé CMD_MANU
-le deuxième pour monté borne avec envoi commande inversé CMD_MONTE_BORNE
je passe sur ce projet dans 2 semaine j'espere avoir le temps de le finir avant :cry:
merci bien
Pièces jointes
twido.png
Boris87

Re: PCvue et TWIDO

Message par Boris87 »

Quand je dis en ligne ça veut juste dire que le PC Vue est connecté au twido.
Les deux projet (PC Vue et twido) sont deux projets indépendants.
Ta trame à l'air bonne, as tu bien choisis le protocole JBUS? Il faut que tu coche les cases lecture, écriture et acces répétitif.
Ensuit, tes variables que tu as créé dans l'arbre des variable, tu dois les mapper sur ta trame. Pour cela tu ouvre les configurations du point et tu vas sur l'onglet "source" et là tu choisis ton équipement, la trame, et dans "lien" tu mappe la variable. (PJ)
Pour le reste ça me semble pas mal
Pièces jointes
PC Vue.jpg
sassouki941
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 16 mai 2016, 19:32

Re: PCvue et TWIDO

Message par sassouki941 »

BONJOUR
non j'utilise XBUS IP MASTER comme vous m'avez dis au début
j'ai fais comme vous m'avez dit mais je me bloque a l’étape "marcher" apres choix de la trame
toujours j'ai reseau HS + equipement HS
aucun symbol bouton ne marche apres la choix de le mappage

merci²²²²²
Boris87

Re: PCvue et TWIDO

Message par Boris87 »

Ok, je me suis mal exprimé,
Le protocole est bien le X BUS IP MASTER lorsque tu créais ton réseau, mais lorsque tu créais ton équipement, il faut que tu sélectionne l'onglet Jbus décimal, l' adresse IP de ton twido
Tu peux aussi utiliser un utilitaire modbus/Jbus pour tester la communication avec ton twido (modscan et autres)
Pièces jointes
COM.jpg
sassouki941
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 16 mai 2016, 19:32

Re: PCvue et TWIDO

Message par sassouki941 »

je tien a vous remercier infiniment
grâce a votre aide j'ai pu avoir une tres bonne note pour ce projet même si j'ai pas réussi a le controler via pc vue
Boris87

Re: PCvue et TWIDO

Message par Boris87 »

Hello,

Je suis ravis d'avoir pu t'aider :)
Bon courage pour la suite
Répondre