ATEX ZONE 2 ET IHM SCHNEIDER

Message par BHB »

Bonjour,
Est ce que quelqu'un sait ce que dit la norme ATEX( ou quelqu'un a t il déjà eu le cas ) pour mettre en place un IHM en zone 2 atex.
Sachant que le dit IHM est certifié atex zone 2. Faut il le mettre dans un coffret ?
Merci à ceux qui me répondront.
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: ATEX ZONE 2 ET IHM SCHNEIDER

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

C'est sur quel type d'installation ? Zone poussière ou gaz ?
Zone 2 Atex c'est assez vague...
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: ATEX ZONE 2 ET IHM SCHNEIDER

Message par sinced »

+1 Pour Bernardo59.
Le choix d'un mode de protection dépend de l'environnement (Gaz G ou poussière D), de la zone classée (0, 1, 2, 3) des industries de mines ou de surface (I; II) et aussi il faut avoir connaissance de la température ambiante.
Pour le matériel ATEX en IHM, je sais que la société Bartec en fabrique (je ne connais pas particulièrement en Schneider).
Après tu peux te faire une spec et consulter une société d'assemblage qui a la certif pour te proposer quelque chose mais il te faudra toutes les informations.
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: ATEX ZONE 2 ET IHM SCHNEIDER

Message par Bernardo59 »

Image

J'ai mis celui-ci sur une installation Atex II 2G, j'en galéré comme tu peux pas imaginer. :lol:
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: ATEX ZONE 2 ET IHM SCHNEIDER

Message par dpo »

ARGHHHHHHHHH !!
j'ai bien galéré pour installer correctement un IHM siemens en zone ATEX mais le débat reste le même (MP277 10p touch inox)
si j'ai bien compris :
il faut déjà que l'écran soit atex : en gros ça garantit que tu ne vas pas faire des étincelles en l'utilisant
Mais ce n'est valable que pour la face avant
J'ai donc du mettre le tout dans un coffret ATEX avec découpe pour l'écran, le tout fait par une société spécialisée qui assemble le tout, fait des tests, les schémas et certifie l'ensemble
avec une plaque de fabrication, un certificat de conformité....
J'en ai retenu deux leçons :
- Parfois il suffit de peu pour sortir de la zone et s'ouvrir les portes de la simplicité : déplacer un coffret de quelques mètres et plus de soucis
- Faire appel à ceux qui savent : leur donner toutes les conditions de la zone....ils fabriquent, assemblent et certifient
- Idem avec les fournisseurs

Ensuite, il faut voir à quoi sert l'écran, on peut peut être imaginer qu'il soit non ATEX mais derrière une vitre fermée, en assurant la navigation avec des boutons sur des ETOR d'un API
ok, c'est du bricolage, mais s'il suffit d'afficher des alarmes et des mesures, pourquoi pas ?
Je peux te donner les coordonnées de la société qui m'a fait le coffret par MP
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: ATEX ZONE 2 ET IHM SCHNEIDER

Message par Francisco »

Salut
Bartec ne pose de problème particulier.
C'est comme pour les autres, il faut s'adapter et ne pas se cantonner au sempiternel Schneider.
Ce matériel est ATEX des 2 cotés. Donc il se monte dans un coffret Ex e.
Ils communiquent avec Schneider et autres.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!