capsuleuse pneumatique

Conception / Architecture / Mise en oeuvre
bichu
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Inscription : 08 mai 2017, 11:13

Re: capsuleuse pneumatique

Message par bichu »

un schéma ? je sais pas faire ça je produits en testant ! ;)



le vérin ne va pas à fond, il se coince à la descente du coup le retour ne se fait pas ! J'ai démonté rien vu de spécial, est ce que je dois le graissé ?

merci
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: capsuleuse pneumatique

Message par philou77 »

salut !

On entend une fuite d'air vérin sorti...

Normalement, tu pilote la vanne, le vérin sort, tu relâche la vanne, il rentre...
Or, tu dois le pousser pour qu'il rentre et la fuite d'air s'arrête.

Pb au niveau de la vanne qui ne commute pas bien.
Je soupçonne que tu travailles en dessous de la Pression Mini de la vanne !

Donne la ref de la vanne !
Les vannes on des pressions Mini ET Maxi de travail !
Pour info, à quelle pression travaille tu déjà ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
bichu
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Inscription : 08 mai 2017, 11:13

Re: capsuleuse pneumatique

Message par bichu »

Salut, oui ça marchais bien ! Le vérin ne sort pas à fond je suis obliger de tirer dessus sur les 3 derniers cm pour que la fuite s'arrête et que le vérin remonte.

https://fr.rs-online.com/mobile/p/products/3896703/

La vanne est neuve je l'ai changé

Voicil la vanne

Je boss entre 4 et 6 bar.

Il fonctionnais parfaitement bien !

Merci
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: capsuleuse pneumatique

Message par philou77 »

Re

La fuite est où ?

Sur le vérin ou sur la vanne ?

il faut 3 Bar à ta vanne pour se piloter !!
Si ton vérin est tordu (vu les efforts qu'il à pris sur la vidéo ) et qu'il fuit, la fuite engendrée peut faire tomber la pression d'air en dessous de 3 bar
et faire que ta vanne ne se pilote pas !

fais un dessin vite fait de comment tu as branché ! indiques bien les n° !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: capsuleuse pneumatique

Message par Kallysto »

J'avoue, j'ai pas pris le temps de lire tout le monde. Ceci est une approche du problème de base au cas où qn voudrait refaire un truc similaire.

Regarde le système "Minidosa". C'est un système utilisé au lycée en 2nde en initiation aux sciences de l'ingénieur. C'est exactement ce que tu veux faire : la machine fais venir les flacons avec un tapis, les flacons sont pris dans un plateau tournant qui tourne de 1/6 de tour à chaque fois. La bouteille est remplie , puis le bouchon est posé sur la bouteille quand elle passe en dessous, puis vissé et la bouteille mise sur le tapis roulant de sortie.

Le plateau tournant est actionné par 2 verrins : un grand verrin assure le mouvement pendant qu'un petit, positionné au bout du grand accorche le plateau. En dessous du plateau il y a 6 trous :
positions de départ : petit verrin rentré, grand verrin rentré.
Etape 1 :
Le grand verrin sort,
Etape 2 : quand le grand verrin est sorti, le petit sort aussi, il rentre dans un des trous sous le plateau.
Etape 3 : une foir le petit verrin sorti, le grand verrin rentre et fait du coup tourner le plateau de sa course.
Etape 4 : le petit verrin rentre pour libérer le plateau,
Et on recommence au début.

philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: capsuleuse pneumatique

Message par philou77 »

Salut !

Merci Kalysto pour la video, c'est sympa, un petit manip pour pas cher !

mais depuis le temps, pas de réponses à mes questions...
ou il s'est pris les doigts dans son vérin, ou il décapsulé trop de bibine !

à mon avis, il a tordu son vérin, ou il n'as pas raccordé sa vanne correctement et les chutes de pression engendrées par le déplacement de son vérin perturbent la commutation de vanne.

on saura jamais... snif...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: capsuleuse pneumatique

Message par DurandO »

Bonjour,
amusant comme petit sujet.
M'enfin on est loin de la bouchonneuse de chez Zalkin.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: capsuleuse pneumatique

Message par itasoft »

message supprimé
Dernière modification par itasoft le 04 juin 2021, 10:27, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: capsuleuse pneumatique

Message par DurandO »

Oui c'est sur!
C'est pour cela que je préfère aller chez Hermes.
Pas pour les machines cette fois, mais pour le personnel qui s'en sert. :shock:
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1659
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: capsuleuse pneumatique

Message par Béryl »

Bigre, j'ai l'impression que ça a été tourné dans ma boîte (sauf que ça va plus vite, ici !)
Par contre, j'ai vu aucune nana de chez Zalkin venir nous aider à mettre en place ou rétrofiter leurs machines.
Même pas pour "dérouler du câble" ! :lol: