Tuto : Application Standard Vijeo-designer Compteur horaire.

Sous forum réservé aux tutoriaux concernant les produits de la marque Schneider
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Tuto : Application Standard Vijeo-designer Compteur horaire.

Message par itasoft »

slts,
Compteur horaire avec enregistrement des temps de fonctionnement journalier sur clef USB avec import du fichier .csv sur Excel pour la génération de courbes ou statistiques. Demander l’application .vdz si le besoin s’en fait cruellement sentir.
cliquer pour agrandir
____delesteur4.JPG
__sonde.JPG
------------
Remarques ;
Pour cette application on a besoin d’une seule entrée TOR , on peut se la palucher via le port RS232
--Shunter l’émission et la réception du port RS232 par le contact du relais
--Faire un petit script périodique qui déclenche une émission et si en réception on reçois l’écho ça veut dire que le contact est fermé.
//--------- Script ---------------
String sMSG="ABCDx";
byte[] TBytes=sMSG.getBytes();
//Envoyer Trame sur COM1
Pilotedescript01.write(true, 4, TBytes);
//Test Reception écho
int nbr=Pilotedescript01.read(5, 4, TBytes);
//Test si entrée TOR
yaIN.write(nbr>0);

--------------------------
Variante en mode consignateur (ou espion):
Enregistrement de la date et heure de la fermeture du contact et la durée à l’état fermé
Dernière modification par itasoft le 10 sept. 2018, 23:31, modifié 7 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Tuto : Application Standard Vijeo-designer Compteur horaire.

Message par itasoft »

Exemples de courbes
Courbe_1.JPG
------------
Courbe_5.JPG
Automaticien privé (de tout)