recettes Vijeo-designer

Sous forum réservé aux tutoriaux concernant les produits de la marque Schneider
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

recettes Vijeo-designer

Message par itasoft »

Slts,
Vijeo-designer :
La question était, comment importer/exporter dans une clef USB les valeurs d’une plage de variables %MW (contiguës) de automate ?
Les seuls objets que l’on peut importer/exporter dans une clef USB se sont les recettes.
Le truc consiste donc à passer par une recette avec un seul ingrédient qui serait une variable de type BlockINT


cliquer dessus pour agrandir la photo
[attachment=0]saveRestore.JPG[/attachment]
Pièces jointes
saveRestore.JPG
saveRestore.JPG (35.1 Kio) Consulté 3119 fois
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: recettes Vijeo-designer

Message par itasoft »

slts,
oublié de préciser les actions à faire sur les touches si on veut que ça marche, lol


[attachment=0]saveRestore.JPG[/attachment]
cliquer dessus pour agrandir la photo
Pièces jointes
saveRestore.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre