Bonjour,
J'aimerai savoir si en utilisant IO scanning, on est obligé d'utiliser le READ sur un automate et le WRITE sur l'autre, ou peut on utiliser la fonction READ (ou WRITE) seul pour qu'il y'ai un échange de mot ?
Peut on en seulement en lisant les informations utiliser le mot READ ref. MASTER directement dans notre programme ou cela peut causé des problèmes ?
Merci
read et write en IO Scanning
Re: read et write en IO Scanning
Salut,
En Modbus TCP ??
C'est une communication de type Client Serveur. Quand on à deux automates l'un est forcement serveur et l'autre client, c'est le client qui fait les requêtes. Ces requêtes peuvent être en lecture ou en écriture et même lecture/écriture avec la fonction Modbus 23
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA16861/
En Modbus TCP ??
C'est une communication de type Client Serveur. Quand on à deux automates l'un est forcement serveur et l'autre client, c'est le client qui fait les requêtes. Ces requêtes peuvent être en lecture ou en écriture et même lecture/écriture avec la fonction Modbus 23
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA16861/
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 78
- Enregistré le : 09 juin 2017, 01:08
- Localisation : Provence les cigales
Re: read et write en IO Scanning
Oui oui en MODBUS TCP.
Du coup il vaut mieux écrire les deux lignes ... (comme sa ça marche a tous les coup ...)
merci beaucoup
Du coup il vaut mieux écrire les deux lignes ... (comme sa ça marche a tous les coup ...)
merci beaucoup
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 78
- Enregistré le : 09 juin 2017, 01:08
- Localisation : Provence les cigales
Re: read et write en IO Scanning
L'automate esclave est celui qui envoi les données ou qui les reçoit ?
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 78
- Enregistré le : 09 juin 2017, 01:08
- Localisation : Provence les cigales
Re: read et write en IO Scanning
autre question:
Peut-on directement utiliser le mot "RD ref. master" grisé ici http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17272/
directement dans notre programme ou ce n'est pas conseillé ?
Merci encore a ceux qui prendront le temps de me répondre, j'apprend et la partie réseau m’intéresse bien
Peut-on directement utiliser le mot "RD ref. master" grisé ici http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17272/
directement dans notre programme ou ce n'est pas conseillé ?
Merci encore a ceux qui prendront le temps de me répondre, j'apprend et la partie réseau m’intéresse bien
Re: read et write en IO Scanning
l'automate esclave (on dit serveur en Modbus TCP) il répond aux requêtes du client.
RD_Ref master ? ça ressemble plus à ça la page ?
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA86214/
Cela n'aurait pas trop d’intérêt si on pouvait pas utiliser les mots dans le programme.
RD_Ref master ? ça ressemble plus à ça la page ?
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA86214/
Cela n'aurait pas trop d’intérêt si on pouvait pas utiliser les mots dans le programme.
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 78
- Enregistré le : 09 juin 2017, 01:08
- Localisation : Provence les cigales
Re: read et write en IO Scanning
Oui c'est cet interface,
Du coup avec un TSX57 et une carte TSX ETY 4013 je vais test la lecture seul et on verra bien ...
Merci Cyril93
Du coup avec un TSX57 et une carte TSX ETY 4013 je vais test la lecture seul et on verra bien ...
Merci Cyril93