bonjour à tous,
je dois paramétrer 4 variateurs J1000 et je suis bloqué sur le premier.
voila les paramètres que je viens de mettre :
b1-01 : 0 --> pour utiliser les entrées numériques
b1-02 : 1 --> entrées numériques
b1-03 : 1 --> arrêt par inertie
b1-04 : 1 --> pas de sens inverse
b2-02 : 0 --> pas de courant de freinage
b2-03 : 0 --> pas de temps de freinage
b2-04 : 0 --> pas de temps de freinage

// on n'utilise pas de courbe de freinage ni d'accélération
c1-01 : 0
c1-02 : 0
c2-01 : 0
c2-02 : 0
c2-03 : 0
c2-04 : 0

// par rapport au tableau j'ai sélectionné les fréquence utile
d1-01 : 0
d1-02 : 20
d1-03 : 0
d1-04 : 50
d1-05 à 08 : 0

// on est en 230V 50 hz
e1-01 et e1-05 : 220
e1-04 et e1-06 : 50

h1-01 : 40 --> S1 commande de marche
h1-02 : 03 --> S2 petite vitesse , info venant d'une électronique de pesage
h1-03 : 04 --> S3 grande vitesse , info venant d'une électronique de pesage
h1-04 : 0F --> S4 désactivé car pas raccordé
h01-05 : 0F --> S4 désactivé car pas raccordé

mon câblage est le suivant:
entrée S1: commande de marche, viens d'un relais et il envoie 24v quand on veux démarrer un moteur
entrée S2 : petite vitesse, viens d'une électronique de pesage. 0 pas de commande, 24v petite vitesse activé
entrée S3 : grande vitesse, viens d'une électronique de pesage. 0 pas de commande, 24v grande vitesse activé

Je viens de m’apercevoir que les entrées fonctionnent à l'inverse, soit un 0V pour activer une entrée et 24 v entrée non active mais d’après la donc ca peut d'inverser. Je peux inverser ma commande de marche mais pas les info PV/GV, j'ai deja besoin d'inverser l'alimentation des entrées, comment est ce que je peux faire ca?

en suite, je viens de faire un test, j'ai mis S1 à 0V, le variateur reconnait bien le PV, il indique 20hZ sur son ecran.
à la mise à 0 de S1 la led RUN s'allume mais le moteur ne démarre pas.
Je suppose avoir fait soit une erreur de paramétrage soit oublier un paramètre.
est ce quelqu'un connait ces variateurs et qui pourrai m'aider?
merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: paramétrage variateur J1000 YASKAWA

Message par ProfnovA »

il doit y avoir un cavalier sink / source, le positionner sur sink.

Une entrée Sink absorbe le courant provenant du capteur. L'entrée est active lorqu'elle est reliée au + de l'alimentation. Une entrée Sink est une entrée à logique positive.
Une entrée Source débite le courant dans le capteur. L'entrée est active lorqu'elle est reliée au 0 V de l'alimentation. Une entrée Source est une entrée à logique négative.
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: paramétrage variateur J1000 YASKAWA

Message par ProfnovA »

ensuit c une combinaison binaire sur tes entrées vitesse présel
ce que je vois sur ta config, c'est:

quand tu actives S2 seule => combinaison 1 (0Hz)
quand tu actives S3 seule => combinaison 2 (20Hz)

Sit tu actives l'ordre de marche sans une de ces combinaisons actives, la consigne = 0Hz
cyril13110
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Inscription : 10 juin 2016, 09:41

Re: paramétrage variateur J1000 YASKAWA

Message par cyril13110 »

bonjour,
merci pour vos retour.
en faite le fonctionnement est le suivant:
S1 passe à 1 pour donner l'ordre de marche.
L’électronique de pesage m’envoie GV+PV en même temps, soit S2 et S3 à 1.
Et a un moment donnée (géré par le pesons) le GV tombe et reste que le PV.
Je n'ai pas encore pu tester ce fonctionnement.

Par contre j'ai trouvé pourquoi les moteurs ne fonctionnaient pas, quand j'ai raccordé les câbles j'ai oublié de faire l’accouplement électrique :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
une fois fait les moteurs ont démarré sans problème ....

Pour le switch j'ai réussi à le trouver dans la doc en anglais (celle en français elle sert à rien il n' a rien dedans), une fois avoir changer la position du switch les entrées fonctionnent bien comme je voulait.
Répondre