Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
Bonjour et meilleurs voeux à tous.
Je rencontre un problème pour paramétrer et connecter un Altivar 320 a un M340 en modbus RTU.
Peut on utiliser un câble droit ethernet pour relier les 2 appareils sans utiliser le coupleur LU9GC ?
J'ai suivi le tuto du lien suivant:
http://www2.schneider-electric.com/reso ... t%20IP.pdf
J'ai l'impression de n'avoir aucune com sur le port série du M340 (le voyant com de la cpu ne clignote pas)
Je suppose que le mot d’état du variateur devrait me donner autre chose qu'une valeur 0?????
De plus dans la mise au point du port série du M340 , je n'ai aucun échange....
Merci d'avance.
Je rencontre un problème pour paramétrer et connecter un Altivar 320 a un M340 en modbus RTU.
Peut on utiliser un câble droit ethernet pour relier les 2 appareils sans utiliser le coupleur LU9GC ?
J'ai suivi le tuto du lien suivant:
http://www2.schneider-electric.com/reso ... t%20IP.pdf
J'ai l'impression de n'avoir aucune com sur le port série du M340 (le voyant com de la cpu ne clignote pas)
Je suppose que le mot d’état du variateur devrait me donner autre chose qu'une valeur 0?????
De plus dans la mise au point du port série du M340 , je n'ai aucun échange....
Merci d'avance.
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
Bonjour,
en principe, un câble Ethernet droit convient pour une communication sur 4 fils en Modbus RTU
Voici le brochage d'un câble Modbus série de chez Schneider :
Pour la valeur du mot d'ETA, voir le DRIVECOM des variateurs ATV320 :
en principe, un câble Ethernet droit convient pour une communication sur 4 fils en Modbus RTU
Voici le brochage d'un câble Modbus série de chez Schneider :
Pour la valeur du mot d'ETA, voir le DRIVECOM des variateurs ATV320 :
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
Bonjour,
Merci pour ces information.
Est-ce qu'a la mise sous tension et sans envoyer aucune information , le mot d'état est à 16#0000 ?
J'ai l’impression qu'en suivant le tuto Schneider ,aucune requête ne se fait (lecture et écriture).
Manque t il quelque chose ?
Merci.
Merci pour ces information.
Est-ce qu'a la mise sous tension et sans envoyer aucune information , le mot d'état est à 16#0000 ?
J'ai l’impression qu'en suivant le tuto Schneider ,aucune requête ne se fait (lecture et écriture).
Manque t il quelque chose ?
Merci.
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
Il faut
- paramétrer le port série du M340 en maitre, RTU 8bits, 19200 bauds, 1 bits de parité, 1 bit de stop (par exemple)
- paramétrer le variateur en commande via réseau en mode non séparé avec les mêmes caractéristiques que ci-dessus (19200 bauds & bit de parité) et lui attribuer une adresse, par exemple 1
- une distance courte entre M340 et ATV320, sinon privilégier le LU9GC avec résistance de terminaison de ligne.
- programmer son ADDM, et les read_var et write_var
Quatre registres sont suffisants pour une commande basique ETA et RFR en lecture ; CMD et LFR en écriture
Pour l'ETA, la valeur de départ n'est pas 16#0000, mais 16#250 :
- paramétrer le port série du M340 en maitre, RTU 8bits, 19200 bauds, 1 bits de parité, 1 bit de stop (par exemple)
- paramétrer le variateur en commande via réseau en mode non séparé avec les mêmes caractéristiques que ci-dessus (19200 bauds & bit de parité) et lui attribuer une adresse, par exemple 1
- une distance courte entre M340 et ATV320, sinon privilégier le LU9GC avec résistance de terminaison de ligne.
- programmer son ADDM, et les read_var et write_var
Quatre registres sont suffisants pour une commande basique ETA et RFR en lecture ; CMD et LFR en écriture
Pour l'ETA, la valeur de départ n'est pas 16#0000, mais 16#250 :
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
J'ai bien fait toute cette configuration.
Peut être un problème au niveau du programme LD présent dans le TUTO Schneider ?????
Peut être un problème au niveau du programme LD présent dans le TUTO Schneider ?????
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
J'ai fait un test rapide sur une maquette que j'ai montée pour la formation de mes étudiants, communication modbus RTU entre un M340 et un ATV312 en utilisant un câble Ethernet droit :
Configuration matérielle M340 :
Programme simplifié, ATV312 à l'adresse 1 :
Table d'animation, sur un ATV312, le mot d'état ETA est le registre 8603 :
Configuration matérielle M340 :
Programme simplifié, ATV312 à l'adresse 1 :
Table d'animation, sur un ATV312, le mot d'état ETA est le registre 8603 :
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
Merci à tous.
En fait je me suis rendu compte que je n'avais pas paramétré le timeout et la longueur dans les parametres de gestion du read_var et write_var.
De plus mes tables de gestion ne comportaient que 2 variables.
Modification ci-dessous :
En fait je me suis rendu compte que je n'avais pas paramétré le timeout et la longueur dans les parametres de gestion du read_var et write_var.
De plus mes tables de gestion ne comportaient que 2 variables.
Modification ci-dessous :
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
Bonsoir. Je déterre le sujet car je voudrais réaliser le même Tp avec mes élèves mais les copies d'écran du message précédent ne s'affichent pas. Pouvez m'expliquer comment vous programmer le M340?
Merci.
Ps: Je me remets à l'automatisme après pas mal d'année ( Je travaillais sur des TSX 17, 37, ... mais c'était il y a longtemps)
Merci.
Ps: Je me remets à l'automatisme après pas mal d'année ( Je travaillais sur des TSX 17, 37, ... mais c'était il y a longtemps)
prof ....donc euh....sais un peu tout mais ne maitrise pas grand chose
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
Bonsoir.
On est d'accord que cela...(CMD=0000 puis CMD=0006....) je dois le taper dans la table d'animation....????
Merci
On est d'accord que cela...(CMD=0000 puis CMD=0006....) je dois le taper dans la table d'animation....????
Merci
prof ....donc euh....sais un peu tout mais ne maitrise pas grand chose
Re: Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
latune.
Peux tu préciser à quoi sert le Timeout et la longueur et comment tu le définis?
j'y ai déjà passé des heures....
Je ne suis même pas sûr que ma connexion Modbus série fonctionne. Une petite cmd style ping comme en IP serait super pratique
Peux tu préciser à quoi sert le Timeout et la longueur et comment tu le définis?
j'y ai déjà passé des heures....
Je ne suis même pas sûr que ma connexion Modbus série fonctionne. Une petite cmd style ping comme en IP serait super pratique
prof ....donc euh....sais un peu tout mais ne maitrise pas grand chose