Export de données BufferEvent

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Yacub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Inscription : 07 févr. 2016, 18:27

Export de données BufferEvent

Message par Yacub »

Bonjour,

S'une une question sur l'objet " BufferEvent " dans WinCC flex .
Sur une Hmi Mp277 j'ai la possibilité de voir un historique des evenement ou alarme en cliquant sur un bouton .
Sur ce bouton j'ai la fonction " BufferEvent" et rien d'autre, et j'aimerai exporter ses evements sur ma PG sur un fichier txt ou CSV, peut on faire ca a partir de Wincc FLex ? ou puis-je trouver ces Logs ?

Merci
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Export de données BufferEvent

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Déjà, as tu mis une carte mémoire dans ton afficheur ?

++
Yacub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Inscription : 07 févr. 2016, 18:27

Re: Export de données BufferEvent

Message par Yacub »

Bonjour,

Non pas de carte de prevu sur cette Hmi
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Export de données BufferEvent

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Pour moi, c'est pas possible sans carte mémoire.
Où veux tu que le HMI stocke les données ?
Sans compté que si coupure électrique il y a, tu perds tout.

++
Yacub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Inscription : 07 févr. 2016, 18:27

Re: Export de données BufferEvent

Message par Yacub »

Bonjour,

Aucunes idées, je sais que j'ai toujours accès a l'historique des alarmes même après coupure, mais je sais pas comment extraire ses données .
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Export de données BufferEvent

Message par djé »

Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Export de données BufferEvent

Message par djé »

Dans WinCC, sous Projet\Historique, objets "Archive" ou "Archives d'Alarmes" tu peux rediriger les alarmes dans un fichier CSV sur une carte MMC ou USB ou une archive réseau.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Yacub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Inscription : 07 févr. 2016, 18:27

Re: Export de données BufferEvent

Message par Yacub »

Djé merci !

Donc WinCC Flex par defaut ne permets pas d'extraire ces données de manière native ( un genre de backup de data ) il faut absolument paramétrer cela et rajouter sur le Panel une carte SD . Super !

Merci pour l'infos, bipcoyote egalement
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Export de données BufferEvent

Message par djé »

Carte MMC, Clef USB ou Archive Réseau (Par exemple si tu as un PC connecté au réseau de manière permanente, çà peut le faire, sinon à la demande sur ta console de programmation en réseau)
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Export de données BufferEvent

Message par sinced »

djé a écrit : 13 févr. 2018, 11:46 Salut
Fouille un peu ici :https://support.industry.siemens.com/cs ... 3&lc=fr-WW
Ce sujet c'est pour WinCC V7 ou WinCC Flexible ou WinCC TIA Portal ? Il me semble que c'est WinCC V7.
Répondre