ELAU

Message par Elischama »

Bonjour à tous je suis apprenti technicien automatisme et je travail sur un projet de remplacement d'écran.
écran pro Face(MODBUS SLAVE) qui doit communiquer avec un automate ELAU C200(MODBUS RTU)
la communication est établi mais il n'a pas de lecture et de retour d’information.
toutes les variable son a zéro
besoin d'aide Merci.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ELAU

Message par itasoft »

slts,
en ModBus RTU l'écran doit être Maître et l'automate Esclave
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Elischama
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 09 mars 2018, 15:17

Re: ELAU

Message par Elischama »

Merci itasoft malgré ça toujours pas de comm
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ELAU

Message par JC87 »

Est ce que le paramètres de com, vitesse, parité, stop etc. sont bien identique des deux cotés ? quel pilote de communication est déclaré dans le Proface ? comment est la configuration coté automate ? comment est fait le câblage ? bref avec des "ça marche pas !" c'est impossible de t'aider :roll:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ELAU

Message par itasoft »

slts,
comme dit JC commencer par le cablage

cliquer dessus pour agrandir
RS485.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Elischama
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 09 mars 2018, 15:17

Re: ELAU

Message par Elischama »

salut!
Avec ce cablage, les paramètres identique les deux côté pilote de communication Modbus iso master sur le pro face j'obtiens le méssage suivant:
response timed out for device command .
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ELAU

Message par JC87 »

Je n'ai plus GP Pro Ex installé mais de mémoire il y a deux drivers Modbus maitre, un Modbus générique et un Schneider, il faudrait essayer les deux. Avec Proface on peut aussi être esclave coté IHM, si il n'y a pas d'autres esclaves Modbus ça peut s'essayer aussi en passant le contrôleur en maitre.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ELAU

Message par itasoft »

slts,
spécifier les noms des signaux du bornier Proface

bornes.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Elischama
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 09 mars 2018, 15:17

Re: ELAU

Message par Elischama »

voici les significations
Pièces jointes
renvoi.JPG
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ELAU

Message par JC87 »

Pour moi ce n'est pas bon, il faut mettre la transmission + sur la réception + et pareil pour les moins.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."