Bonjour,
Mon électricien m’a installée un gestionnaire d’énergie WISER EM5 de Schneider électric mais il n’a jamais fonctionné. Il a été toujours clignoté en vert sur le logo TIC. Je ne comprend pas, que faire ?
Lui même ne comprend pas et ne veux surtout pas comprendre...
J’aimerais savoir vraiment ma consommation car elle est très abusive et j’aimerais comprendre certaine chose.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Gestionnaire WISER EM5
- Ronan
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 112
- Enregistré le : 17 juil. 2017, 07:37
- Localisation : Saint-Nazaire
- Contact :
Re: Gestionnaire WISER EM5
Bonjour,Ted30 a écrit : ↑15 avr. 2018, 19:34 Bonjour,
Mon électricien m’a installée un gestionnaire d’énergie WISER EM5 de Schneider électric mais il n’a jamais fonctionné. Il a été toujours clignoté en vert sur le logo TIC. Je ne comprend pas, que faire ?
Lui même ne comprend pas et ne veux surtout pas comprendre...
J’aimerais savoir vraiment ma consommation car elle est très abusive et j’aimerais comprendre certaine chose.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Voyant vert clignotant : Problème de communication entre le Wiser et le compteur électrique pour la récupération de la téléinformation (informations sur la consommation envoyée par le compteur électrique).
Y-a-t-il un fil entre les bornes 5/6 du Wiser et le compteur ?
Quel est le compteur installé ?
Re: Gestionnaire WISER EM5
Bonjour,
Oui il y a 2 fils qui vont des bornes 5 et 6 au compteur Linky...
après sur le compteur je sais pas ou c’est branché car c’est plombé.
Oui il y a 2 fils qui vont des bornes 5 et 6 au compteur Linky...
après sur le compteur je sais pas ou c’est branché car c’est plombé.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1918
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Gestionnaire WISER EM5
Bonjour,
Normalement les bornes TIC ne sont pas plombées puisque elles sont destinées aux clients. Je n'ai jamais regardé comment c'est fait sur un Linky, moi je m'interface d'habitude sur des compteurs Trimaran en production d'énergie, mais ce document explique comment c'est fait et devrai t'aider : http://www.enedis.fr/sites/default/file ... PT_54E.pdf
JC
Normalement les bornes TIC ne sont pas plombées puisque elles sont destinées aux clients. Je n'ai jamais regardé comment c'est fait sur un Linky, moi je m'interface d'habitude sur des compteurs Trimaran en production d'énergie, mais ce document explique comment c'est fait et devrai t'aider : http://www.enedis.fr/sites/default/file ... PT_54E.pdf
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Gestionnaire WISER EM5
Merci beaucoup pour votre aide, je me suis aperçu que l’electricien l’avais pas branché sur le bon bornier sur le Linky, il a pas chercher bien loin le problème cet artisans... pfff
- Ronan
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 112
- Enregistré le : 17 juil. 2017, 07:37
- Localisation : Saint-Nazaire
- Contact :
Re: Gestionnaire WISER EM5
Sur le contact sec heures creuses ça fonctionne effectivement moins bien
Problème résolu ?
Re: Gestionnaire WISER EM5
C’est exactement ça, contact sec ! Je lui fesait tellement confiance que j’ai pas chercher à la base du problème... problème résolu
Re: Gestionnaire WISER EM5
Bonjour, je me permet de rebondir sur ce sujet car j'essai d'exploiter ce composant avec un résultat mitigé pr le moment.
Probleme : le décompte "total maison" et "autres usages" est toujours à 0. Comment exploiter cela?
Je pensais que les bornes 15/16 (identifié comme "prises") était destiné aux autres usages mais je n'ai pas l'impression. Je continue mes tests.
A la base l'électricien n'avait branché que 2 tores (clim et chauffe eau) et j'ai ajouté 2 tores (ligne piscine sur 13/14 et ligne voiture elec sur chauffage 7/8). Mais j'aimerais exploiter la 5ème ligne de mesure (identifié 15/16).
Est ce possible? La ligne 15/16 est peu être reliée au décompte "prises" mais impossible de trouver la réponse sur la notice que j ai trouvé sur le net.
En vous remerciant.
Probleme : le décompte "total maison" et "autres usages" est toujours à 0. Comment exploiter cela?
Je pensais que les bornes 15/16 (identifié comme "prises") était destiné aux autres usages mais je n'ai pas l'impression. Je continue mes tests.
A la base l'électricien n'avait branché que 2 tores (clim et chauffe eau) et j'ai ajouté 2 tores (ligne piscine sur 13/14 et ligne voiture elec sur chauffage 7/8). Mais j'aimerais exploiter la 5ème ligne de mesure (identifié 15/16).
Est ce possible? La ligne 15/16 est peu être reliée au décompte "prises" mais impossible de trouver la réponse sur la notice que j ai trouvé sur le net.
En vous remerciant.