Bonjour,

Je suis apprenti dans une cimenterie.

J'ai pour projet de remplacer un ordinateur de supervision obsolète par une IHM.
Cette dernière est un HMIGTO 6310. Elle communiquera avec un automate April 5000 sur un module Jbus 550 (port Sub-D 25).
Le logiciel que j'utilise pour paramétrer l'IHM est Vijeo Designer 6.2.
L'April sera soit relié sur COM1 (DB9) de l'HMIGTO en passant par un convertisseur MOXA RS-232C/480, soit directement sur COM2 (RJ45) avec un câble XBTZ918 et un adaptateur.

J'ai quelques questions pour ceux qui connaissent bien les API April :

- Qu'est ce que vous me conseillez entre une liaison direct en RS-480 et une liaison passant par un convertisseur ?
- Est-ce que la communication peut s'établir avec le pilote Modbus RTU ?
- Si non, comment est ce que j'adresse mes données booléens ?
Sachant que sur Vijeo, le pilote Jbus RTU ne prend pas en charge l'adressage des bits de donnée en %MXi.

- Avez-vous des expériences et/ou des conseils à partager ?

Respectueusement,
H
:)
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Communication IHM/APRIL5000

Message par JC87 »

Bonjour,

Il est préférable d'utiliser une connexion directe en RS485 (480 ça n'existe pas) si le port Jbus le permet évidement, mais de mémoire c'est le cas. Ça devrait marcher en Modbus car le protocole Jbus était en réalité une copie éhontée du protocole américain Modbus par les français de renault et Merlin Gerin :D il n'y a en fait qu'une différence de 1 entre les adresses. cela dit le coupleur Jbus pourrait ne pas répondre à une requête de lecture ou d'écriture de bits. Dans ce cas il faudrait peut être utiliser des bits de mots, c'est à voir. Cela dit même si les automates April étaient des machines formidables à l'époque, bien au dessus de ce que faisait Telemecanique ou Siemens, c'est totalement obsolètes aujourd’hui donc il serait quand même plus que judicieux de remplacer l'automate en même temps que l'afficheur.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Hash
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 04 mai 2018, 12:58

Re: Communication IHM/APRIL5000

Message par Hash »

Merci beaucoup de ta réponse JC,
Je sais très bien que ces automates sont très obsolètes.
Cependant ils sont encore présents dans les armoires de mon lieu de travail et ne sont pas prêts de prendre leur retraite.

H
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Communication IHM/APRIL5000

Message par Brebiou »

Bonjour,

Comme JC, je profiterais de l'occasion pour "vendre" à ma hiérarchie un remplacement d'automate, en mettant en avant la difficulté/impossibilité de support et/ou de pièces de rechange.

Ca vaut le coup d'essayer, comme ça si un jour ton April passe l'arme à gauche, ils ne pourront pas te dire que tu ne les avais pas prévenu quand tu auras 3 semaines d'arrêt le temps de le remplacer par un automate neuf.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication IHM/APRIL5000

Message par itasoft »

slts,
le JC87 ne dit que des paroles historique, un vrai livre d'histoire, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Communication IHM/APRIL5000

Message par fish »

Brebiou a écrit : 07 mai 2018, 09:08 Bonjour,

Comme JC, je profiterais de l'occasion pour "vendre" à ma hiérarchie un remplacement d'automate, en mettant en avant la difficulté/impossibilité de support et/ou de pièces de rechange.

Ca vaut le coup d'essayer, comme ça si un jour ton April passe l'arme à gauche, ils ne pourront pas te dire que tu ne les avais pas prévenu quand tu auras 3 semaines d'arrêt le temps de le remplacer par un automate neuf.
Salut,
Et pour en rajouter une couche, la rénovation d'un April permettrait de disposer alors de pièces de rechanges pour les autres.