Bonjour a tous,
Que proposeriez vous comme migration d'un TSX17 ? 23 Entrées, 13 sorties (une extension). Programme dispo pour conversion...
Micro ? M340 ?
Gamme avec SoMachin mais tout a récrire ?
Merci a tous.
Migration TSX17 vers ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Migration TSX17 vers ?
slts,
TSX37 ou M340 pour pas avoir tout se palucher à la mano.
Procédure pour l’importer sur le M340 :
-Sur Unity , créer un projet M340 puceau avec les E/S correspondantes
-Dans Menu/Outils/Convertir partiellement et ouvrir les modules générés par la moulinette de conversion PL7-2 du PL7-PRO
----------------------------
ou alors avec ma moulinette de conversion automatique pour migration vers M221- REF: TM221C40R
cliquer dessus pour agrandir
TSX37 ou M340 pour pas avoir tout se palucher à la mano.
Procédure pour l’importer sur le M340 :
-Sur Unity , créer un projet M340 puceau avec les E/S correspondantes
-Dans Menu/Outils/Convertir partiellement et ouvrir les modules générés par la moulinette de conversion PL7-2 du PL7-PRO
----------------------------
ou alors avec ma moulinette de conversion automatique pour migration vers M221- REF: TM221C40R
cliquer dessus pour agrandir
Dernière modification par itasoft le 18 mai 2018, 09:06, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Migration TSX17 vers ?
+1itasoft a écrit : ↑17 mai 2018, 14:36 slts,
TSX37 ou M340 pour pas avoir tout se palucher à la mano.
Procédure pour l’importer sur le M340 :
-Sur Unity , créer un projet M340 puceau avec les E/S correspondantes
-Dans Menu/Outils/Convertir partiellement et ouvrir les modules générés par la moulinette de conversion PL7-2 du PL7-PRO
----------------------------
ou alors avec ma moulinette de conversion automatique pour migration vers M221- REF: TM221C40R
cliquer dessus pour agrandir
TSX17_extension.JPG
Re: Migration TSX17 vers ?
Bonjour,
Bien je veux bien essayer la moulinette vers le 221 si elle est pas trop compliquée a utiliser.
Bien je veux bien essayer la moulinette vers le 221 si elle est pas trop compliquée a utiliser.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Migration TSX17 vers ?
slts,
elle est compliquée à utiliser vu que ya pas d'interface opérateur ni de notice d'utilisation,
m'envoyer par email le programme fichier .BIN pour voir ce que je peux faire.
à itasoft@free.fr
elle est compliquée à utiliser vu que ya pas d'interface opérateur ni de notice d'utilisation,
m'envoyer par email le programme fichier .BIN pour voir ce que je peux faire.
à itasoft@free.fr
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Migration TSX17 vers ?
slts,
3 possibilités
-------
cliquer dessus
3 possibilités
-------
cliquer dessus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Migration TSX17 vers ?
Salut Itasoft,
J'ai un TSX37 a retrofiter vers un M221, tu peux me faire un coup de moulinette? J'ai la source, pas question de le faire à la main, tout les commentaires sont en polonais et la vodka ne m'aide en rien a traduire.
Format .FEF ou .STX
Merci d'avance
J'ai un TSX37 a retrofiter vers un M221, tu peux me faire un coup de moulinette? J'ai la source, pas question de le faire à la main, tout les commentaires sont en polonais et la vodka ne m'aide en rien a traduire.
Format .FEF ou .STX
Merci d'avance