Fonction temporisation TON (IEC)
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Fonction temporisation TON (IEC)
Bonjour à tous,
La fonction TON Siemens (SFB4 dans STEP 7 ou TON sous TIA) ne fonctionne pas (la sortie Q ne bascule pas) lorsque la valeur de présélection est nulle.
Actuellement je suis TIA Portal V13 mais ce comportement est connu depuis un certain temps. Un thread sur le forum siemens existe sur ce sujet depuis 2008. Il n'y a pas d'explication.
Ma question c'est:
est-ce que c'est un bug ou est ce que c'est la norme IEC qui précise ce cas de fonctionnement?
Est ce que qq'un pourrait tester sur une autre plateforme (par ex CodeSys) pour comparer.
Je trouve çà chiant car même si on est d’accord que ca ne sert à rien d'avoir un preset nul, la tempo devrait quand même fonctionner.
D'ailleurs la tempo 'classique' en %T fonctionne, elle, avec un preset nul.
La fonction TON Siemens (SFB4 dans STEP 7 ou TON sous TIA) ne fonctionne pas (la sortie Q ne bascule pas) lorsque la valeur de présélection est nulle.
Actuellement je suis TIA Portal V13 mais ce comportement est connu depuis un certain temps. Un thread sur le forum siemens existe sur ce sujet depuis 2008. Il n'y a pas d'explication.
Ma question c'est:
est-ce que c'est un bug ou est ce que c'est la norme IEC qui précise ce cas de fonctionnement?
Est ce que qq'un pourrait tester sur une autre plateforme (par ex CodeSys) pour comparer.
Je trouve çà chiant car même si on est d’accord que ca ne sert à rien d'avoir un preset nul, la tempo devrait quand même fonctionner.
D'ailleurs la tempo 'classique' en %T fonctionne, elle, avec un preset nul.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
slts,
es que la sortie de ta tempo commande un bit ou elle as les jambes en l'air, LOL
es que la sortie de ta tempo commande un bit ou elle as les jambes en l'air, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
C'est une tempo dominatrice.
Elle commande.
Elle commande.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
slts,
j'avais déjà vu ça , je sais plus sur quel API mais ça venait du fait que la sortie de la tempo était en l'air, le fait de lui mettre une bobine en sortie ça marchait.
bizarre , vous avez dit bizarre ? comme c'est bizarre (Jouvet)
j'avais déjà vu ça , je sais plus sur quel API mais ça venait du fait que la sortie de la tempo était en l'air, le fait de lui mettre une bobine en sortie ça marchait.
bizarre , vous avez dit bizarre ? comme c'est bizarre (Jouvet)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
Sous unity la sortie de la tempo passe à 1 qu'elle ai la jambe en l'air ou non. elle obéi bien
Il y a toujours plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Le tout est de trouver la plus simple.
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
Ok
Merci.
Merci.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
Bonjour as tu trouvé ton pb ??
j ai jamais eu de pb avec les tempo !!!
j ai jamais eu de pb avec les tempo !!!
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
Salut,
Pourquoi ca marche chez toi avec une TON Siemens et un preset de temps nul ?
Pourquoi ca marche chez toi avec une TON Siemens et un preset de temps nul ?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
bonjour ah ok j avais pas vu preset a zéro !!!
met 1ms...
met 1ms...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Fonction temporisation TON (IEC)
sts,
il faut préciser la base de temps utilisé.
il faut préciser la base de temps utilisé.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr