Message par cedric59 »

Bonjour,

Je tente de faire dialogue 2 DB ensemble via les données global.

J'ai 2 automate sur le même réseau J ai des déclarer dans le tableau des données global les 2 DB un en émetteur et leur a récepteur.

Quand. Je crée ma table de variable pour. Forcer les variables. Le DB récepteur ne reçois pas le changement d état des variable du DB émetteur.

Au niveau plc ce sont des. S7 300.


Merci de votre aide
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Échange donnée global

Message par Lorent2 »

T'es bien sur un réseau MPI ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Échange donnée global

Message par cedric59 »

Oui
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Échange donnée global

Message par cedric59 »

Bonjour,
Qui pourrais m aider merci
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Échange donnée global

Message par JC87 »

Bonjour,

La mise à jour du GD n'est pas automatique. Il faut aller dans Netpro et retransférer les tables dans tous les automates. Normalement ça se fait en une fois et tous le monde est mis à jour en même temps.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Échange donnée global

Message par cedric59 »

Je problème est la depuis le remplacement de la cpu.

Mais J ai voulus faire une simulation via plcsim pour voir si ça d onction et je n arrive pas à récupéré les info sur l automate exclave
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Échange donnée global

Message par JC87 »

Bonjour,

C'est ce que je t'ai dit, transférer la configuration matérielle et les blocs ça ne suffit pas. La partie GD est à part et doit être transférée depuis Netpro avec une commande du menu outil. Je précise aussi qu'il est impératif d'avoir le projet source sinon il faut se retaper toutes les tables à la main... A voir aussi si on peut simuler cette fonctionnalité avec plcsim, ça je n'en suis pas certain du tout.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Échange donnée global

Message par cedric59 »

OK merci je vais transféré le GD lundi sur le plc remplacer
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Échange donnée global

Message par cedric59 »

Bonsoir,

J ai transféré les DG est ça a resolu le problème. Merci de ton aide