Bonjour,
Je tente de faire dialogue 2 DB ensemble via les données global.
J'ai 2 automate sur le même réseau J ai des déclarer dans le tableau des données global les 2 DB un en émetteur et leur a récepteur.
Quand. Je crée ma table de variable pour. Forcer les variables. Le DB récepteur ne reçois pas le changement d état des variable du DB émetteur.
Au niveau plc ce sont des. S7 300.
Merci de votre aide
Je tente de faire dialogue 2 DB ensemble via les données global.
J'ai 2 automate sur le même réseau J ai des déclarer dans le tableau des données global les 2 DB un en émetteur et leur a récepteur.
Quand. Je crée ma table de variable pour. Forcer les variables. Le DB récepteur ne reçois pas le changement d état des variable du DB émetteur.
Au niveau plc ce sont des. S7 300.
Merci de votre aide
Re: Échange donnée global
T'es bien sur un réseau MPI ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Échange donnée global
Bonjour,
Qui pourrais m aider merci
Qui pourrais m aider merci
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Échange donnée global
Bonjour,
La mise à jour du GD n'est pas automatique. Il faut aller dans Netpro et retransférer les tables dans tous les automates. Normalement ça se fait en une fois et tous le monde est mis à jour en même temps.
JC
La mise à jour du GD n'est pas automatique. Il faut aller dans Netpro et retransférer les tables dans tous les automates. Normalement ça se fait en une fois et tous le monde est mis à jour en même temps.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Échange donnée global
Je problème est la depuis le remplacement de la cpu.
Mais J ai voulus faire une simulation via plcsim pour voir si ça d onction et je n arrive pas à récupéré les info sur l automate exclave
Mais J ai voulus faire une simulation via plcsim pour voir si ça d onction et je n arrive pas à récupéré les info sur l automate exclave
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Échange donnée global
Bonjour,
C'est ce que je t'ai dit, transférer la configuration matérielle et les blocs ça ne suffit pas. La partie GD est à part et doit être transférée depuis Netpro avec une commande du menu outil. Je précise aussi qu'il est impératif d'avoir le projet source sinon il faut se retaper toutes les tables à la main... A voir aussi si on peut simuler cette fonctionnalité avec plcsim, ça je n'en suis pas certain du tout.
JC
C'est ce que je t'ai dit, transférer la configuration matérielle et les blocs ça ne suffit pas. La partie GD est à part et doit être transférée depuis Netpro avec une commande du menu outil. Je précise aussi qu'il est impératif d'avoir le projet source sinon il faut se retaper toutes les tables à la main... A voir aussi si on peut simuler cette fonctionnalité avec plcsim, ça je n'en suis pas certain du tout.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Échange donnée global
OK merci je vais transféré le GD lundi sur le plc remplacer
Re: Échange donnée global
Bonsoir,
J ai transféré les DG est ça a resolu le problème. Merci de ton aide
J ai transféré les DG est ça a resolu le problème. Merci de ton aide