[résolu] Configuration passerelle TSXETZ 410
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 38
- Inscription : 14 août 2018, 19:05
- Localisation : Alsace
- Contact :
Re: Configuration passerelle TSXETZ 410
pas mal Kmeleon je ne connaissait pas, par contre j'ai toujours le même problème avec :/
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 38
- Inscription : 14 août 2018, 19:05
- Localisation : Alsace
- Contact :
Re: Configuration passerelle TSXETZ 410
c'est bon j'ai trouvé une solution !
sur le PC en XP j'ai fait la manip ci dessous :
https://www.schneider-electric.com.au/en/faqs/FA197765/
et depuis ça fonctionne !
merci a tous pour votre aide
sur le PC en XP j'ai fait la manip ci dessous :
https://www.schneider-electric.com.au/en/faqs/FA197765/
et depuis ça fonctionne !
merci a tous pour votre aide
Re: [résolu] Configuration passerelle TSXETZ 410
Merci pour l'info, c'est bon à savoir!
-
- Apprend le binaire
- Messages : 1
- Inscription : 31 oct. 2018, 14:59
Re: [résolu] Configuration passerelle TSXETZ 410
Salut,
Pour ceux qui veulent configurer un TSX ETZ avec W7 et Java 8 ou supérieur il faut :
1-> "Configurer Java" -> "Sécurité" -> "Modifier la liste des sites" -> Ajouter l'adresse IP de l'ETZ puis "Ajouter".
2-> "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111\lib\security" -> Ouvrir "java.policy" avec Notpad++
3-> A la ligne 22 il y a :
// allows anyone to listen on dynamic ports
3-> Ajouter à la suite :
permission java.net.SocketPermission "AdresseIP_ETZ:80", "connect, resolve";
permission java.net.SocketPermission "AdresseIP_ETZ:502", "connect, resolve";
Par exemple :
permission java.net.SocketPermission "192.168.1.1:80", "connect, resolve";
permission java.net.SocketPermission "192.168.1.1:502", "connect, resolve";
Répéter l'opération pour chaque adresses. C'est pas pratique mais ça marche.
Pour ceux qui veulent configurer un TSX ETZ avec W7 et Java 8 ou supérieur il faut :
1-> "Configurer Java" -> "Sécurité" -> "Modifier la liste des sites" -> Ajouter l'adresse IP de l'ETZ puis "Ajouter".
2-> "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111\lib\security" -> Ouvrir "java.policy" avec Notpad++
3-> A la ligne 22 il y a :
// allows anyone to listen on dynamic ports
3-> Ajouter à la suite :
permission java.net.SocketPermission "AdresseIP_ETZ:80", "connect, resolve";
permission java.net.SocketPermission "AdresseIP_ETZ:502", "connect, resolve";
Par exemple :
permission java.net.SocketPermission "192.168.1.1:80", "connect, resolve";
permission java.net.SocketPermission "192.168.1.1:502", "connect, resolve";
Répéter l'opération pour chaque adresses. C'est pas pratique mais ça marche.
Re: [résolu] Configuration passerelle TSXETZ 410
le fichier java.policy n'est pas modifiable. je me fais jeter dès que j'essaie d'enregistrer???
Re: [résolu] Configuration passerelle TSXETZ 410
Fichier ouvert en admin?