Communication impossible PC API Wincc flexible
- steph31
- Forcené des structures
- Messages : 177
- Inscription : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Communication impossible PC API Wincc flexible
Bonjour
J'ai un PC supervision qui est tombe en panne, disque dur HS.
Mon client a fait réparé le PC (remplacement disque dur et réinstallation Windows) par un informaticien de son coté.
Suite à la panne du disque dur du pc supervision, j’ai tout réinstallé sur le PC : wincc flexible 2008 SP3 plus les licences.
Apres avoir tous réinstallé, Mon runtime démarre avec mon projet, Mais je ne parviens pas a communiqué avec l’automate.
Adresse IP du PC 192.168.0.24 , automate : 192.168.0.100. Je «ping bien mon automate a partir du PC supervision OK.
En revanche sur mon PC portable, je lance le système runtime, Ça fonctionne.
Je transfère mon projet depuis mon PC portable ver le PC supervision sans problème. Le runtime démarre sur le PC superviseur, mais pas de dialogue avec l’API, que des ##### sur mes valeurs.
Coté réseaux, je ne vois pas de problème.
Dans l’onglet communication ; liaison j’ai bien ma liaison avec la station :
Pupitre opérateur IP 192.168.0.24, interface : HMI IE. Station S7-300 192.168.0.100 emplacement : 2 châssis : 0.
Avez-vous des idées ?
Cordialement
J'ai un PC supervision qui est tombe en panne, disque dur HS.
Mon client a fait réparé le PC (remplacement disque dur et réinstallation Windows) par un informaticien de son coté.
Suite à la panne du disque dur du pc supervision, j’ai tout réinstallé sur le PC : wincc flexible 2008 SP3 plus les licences.
Apres avoir tous réinstallé, Mon runtime démarre avec mon projet, Mais je ne parviens pas a communiqué avec l’automate.
Adresse IP du PC 192.168.0.24 , automate : 192.168.0.100. Je «ping bien mon automate a partir du PC supervision OK.
En revanche sur mon PC portable, je lance le système runtime, Ça fonctionne.
Je transfère mon projet depuis mon PC portable ver le PC supervision sans problème. Le runtime démarre sur le PC superviseur, mais pas de dialogue avec l’API, que des ##### sur mes valeurs.
Coté réseaux, je ne vois pas de problème.
Dans l’onglet communication ; liaison j’ai bien ma liaison avec la station :
Pupitre opérateur IP 192.168.0.24, interface : HMI IE. Station S7-300 192.168.0.100 emplacement : 2 châssis : 0.
Avez-vous des idées ?
Cordialement
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
slts,
Tout semble correct.
tu as essayé par liaison bestiale directe PC superviseur <-> IHM via cable RJ45 ?
Tout semble correct.
tu as essayé par liaison bestiale directe PC superviseur <-> IHM via cable RJ45 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- steph31
- Forcené des structures
- Messages : 177
- Inscription : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
Non, je ferais le test demain. Actuellement le PC superviseur et mon PC portable sont connecté à un Switch scalance avec un ET200M. La CPU est dans un autre bâtiment et la liaison ET200M et CPU se fait par une fibre optique en anneau redondant via des Switch scalance. Le réseaux fonctionne parfaitement.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
Il n'y aurai pas une configuration à refaire dans l'interface PG/PC ? En Profibus lorsqu'on utilisait une CP quelconque il fallait paramétrer l'interface. A voir si c'est la même chose en Ethernet.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
Installer SIMATIC NET peut-être ?
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
Puisqu'il parle plutot d'adresse IP je pense qu'il est sur du Profinet avec une carte ETHERNET Classique.
Je pense plus a SIMATIC NET.
Moi sur mes projets apres la mise en service et chaque mise a jour on clone le PC et on garde l'image sur un serveur.
L'avantage est que la restauration apres une panne c'est souvent plus rapide
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
Sur le site a Siemens y'a ça :
https://support.industry.siemens.com/cs ... rnet_e.pdf
Çà devrait aider je pense.
JC
https://support.industry.siemens.com/cs ... rnet_e.pdf
Çà devrait aider je pense.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
Le manuel est clair je pense qu'il faut vérifier la configuration de l'interface PG/PC
- steph31
- Forcené des structures
- Messages : 177
- Inscription : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
J’ai résolu mon problème de communication avec l’interface PG/PC qui était sur « aucun ».
A chaque fois que j’ai installé wincc sur un PC, je n’ai jamais eu besoin de modifier le paramétrage PG/PC, a par cette fois.
C’est un PC DELL I5 64bits avec Windows 10 32bits installé dessus. Une version de Windows sur lequel je ne peux pas installer STEP7 V5.5 qui veut un Windows 32 bits, ni STEP7 V5.6 qui veut un Windows 64Bits.
Wincc runtime fonctionne, mai de temps en temps un message apparaît en me disant que Wincc runtime ne trouve pas automation License manager : réinstallé automation licence manager. Alors que celui-ci est installé avec les licences adéquates.
A chaque fois que j’ai installé wincc sur un PC, je n’ai jamais eu besoin de modifier le paramétrage PG/PC, a par cette fois.
C’est un PC DELL I5 64bits avec Windows 10 32bits installé dessus. Une version de Windows sur lequel je ne peux pas installer STEP7 V5.5 qui veut un Windows 32 bits, ni STEP7 V5.6 qui veut un Windows 64Bits.
Wincc runtime fonctionne, mai de temps en temps un message apparaît en me disant que Wincc runtime ne trouve pas automation License manager : réinstallé automation licence manager. Alors que celui-ci est installé avec les licences adéquates.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Communication impossible PC API Wincc flexible
Bonsoir,
Je ne pense pas que le SP3 soit validé pour Windows 10. Il y a un SP5 qui lui doit l'être. C'est à vérifier chez Siemens
JC
Je ne pense pas que le SP3 soit validé pour Windows 10. Il y a un SP5 qui lui doit l'être. C'est à vérifier chez Siemens
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."