millenium 3

Partie du forum pour tout ce qui concerne les automates industriels B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc...
thierrou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Inscription : 20 nov. 2018, 21:02

Re: millenium 3

Message par thierrou »

Bonjour itasof

j'ai essayé cela fonctionne , le petit problème je ne peux pas incrémenter des heures de départ différé

merci thierry
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: millenium 3

Message par philou77 »

Salut !

tu peux tester cela..
tempo2.jpg
Touche + = ajout de 3600 Sec
Touche - = soustraction de 3600 Sec (En desous de zéro , impossible)
Touche Esc = Arrêt système
Décompte différé se fait si valeur courante <= 0
Si décompte arrivé à Zéro (démarrage + reset départ différé)

Démarre si Ok ou décompte différé arrivé à Zéro
Si démarré alors choix tempo 1 ou 2 (mémorisé)
Si démarré et choix tempo fait alors Sortie = 1 le temps de la tempo choisie

mais cela reste bien compliqué ;)
c'est pour faire quoi au juste par simple curiosité ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: millenium 3

Message par itasoft »

slts,
pourquoi tu veux incrémenter ?
Sur les tempos il faut y entrer une valeur de présélection via l'afficheur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: millenium 3

Message par philou77 »

RE !

Oui, moi je le sais, mais apparemment, il veut pas utiliser cela.... :(

D'où la galère !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
thierrou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Inscription : 20 nov. 2018, 21:02

Re: millenium 3

Message par thierrou »

bonsoir Philou77 et itasoft.

merci à toi Philou le système fonctionne bien et je t'en remercie je n'arrivait pas à ce départ différé.
l'utilisation : c'est un système que j'essaie de mettre au point, qui permet de sécher des objets en résines progressivement sous vide, le départ différé c'est pour la nuit car l’électricité est en heures creuses.les deux temps de programmation c'est en fonction des résines et de l'humidité ambiante,le fait de décrémenter c'est une sécurité dans le cas où l'on se tromperait dans la programmation, cela évite le raz de tout le système.
merci encore c'est vraiment très sympa je vais pouvoir avancer, ce week-end essais de résines je l'espère

thierry
Christian
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 21 mars 2016, 21:56

Re: millenium 3

Message par Christian »

Bonjour,

Il y a aussi le bloc "Heure-Minute" dans l'onglet PROG
Répondre