Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Régulation température

Message par AKMcFly »

Bonjour,
Je souhaite programmer un automate:
API - Module de commande Crouzet 88974042 Millenium 3 Smart CD12 S 24 V/DC

J'ai seulement une entrée (IB 1) qui sera utilisé pour une sonde PT100 qui relève une température dans une canalisation, elle enverra l'information relevée à un convertisseur température / tension qui à sont tour enverra l'info à l'automate sur l'entrée analogique.
Pour les Sortie je n'ai que un moteur monophasé 2 sens de marche.
Ce moteur actionne une vanne 3 voie.

Je souhaiterais programmer l'automate pour la régulation de température d'un bassin.
Il fraudais que:
- lorsque la température est inférieure à 28°C elle remonte à 28°C et si elle est au dessus de 32°C quelle redescende a 32°C maximum
- L'ont puisse être entre 28<30°C ou 30>32°C selon le besoin
- Que l'ont puisse faire un forçage permettant l'ouverture a 100% de ma vanne pendant 2 heures afin que le bassin chauffe rapidement, mais ce forçage ne peut ce faire qu'une fois toute les 12 heures

Au passage le moteur monophasé à deux sens de marche doit tourner dans un sens pour monter la température et dans l'autre pour baisser


Mon problème principal étant d'avoir le bon bloc de fonctionnement afin de respecter mes conditions et actionné le moteur, si vous pourriez m'aider car je suis complètement bloquer merci ^^
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Régulation température

Message par itasoft »

Slts,
Disons qu’il faudrait un bloc PID avec sorties Chaud / Froid, je sais pas si ça existe sur le Millenium, chercher
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Re: Régulation température

Message par AKMcFly »

Oui ça existe PID en sortie analogique et PWM
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Régulation température

Message par itasoft »

slts,
PWM c'est pas pareil que chaud/froid
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Re: Régulation température

Message par AKMcFly »

bah du coup le en PID analogique la sortie est analogique moi j'ai des sorties statique il y a un bloc qui peut me servir de faire la transition analogique vers statique ?
Et sinon pour ce que je souhaite je peu programmer en lader ou grafcet ? je suis meilleur la dedans
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Régulation température

Message par sinced »

Le grafcet pour une boucle de régulation, c'est pas pratique. Il te faut un vrai bloc PID que tu peux programmer en langage à contacts.
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Re: Régulation température

Message par AKMcFly »

j'ai trouver le bloc PID mais je n'arrive pas a faire fonctionner le tout en simulation correctement
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Régulation température

Message par Kallysto »

J'en conclu que tu as une vanne 3 points : si tu envoies une pilotage sur la borne 1, elle s'ouvre, si tu envoies un pilotage sur la borne 2 elle se ferme. Si tu fais rien, elle reste en place.

Le problème c'est : c'est une vanne 3 voies ou une vannes 6 voies ?

Dans le cas d'une vanne 3 voies, il faut un change over dans le réseau : un coup tu as de l'eau froide, un coup tu as de l'eau chaude dans ton réseau. (et ça me parait zarbi).

Dans le cas d'une vanne 6 voies, de 0 à 45 % tu fais du froid, et de 55% à 100% tu fais du chaud.
0% étant ton maximum froid et 45% ton minimum froid
55% étant ton minimum chaud et 100% ton maximum chaud.

Bref, faut que tu saches ce qu'il y a niveau tuyauterie.

Pour le reste c'est très facile à faire :

Il te faut 2 PIDs et un mode de marche.

1) choix du mode de marche :
-> si T° < 28°C alors SET sur mode chaud.
-> si T° > 32°C alors RESET sur mode chaud.

Si t'es pas en mode chaud, c'est que t'es en mode froid.

Tu restes dans le mode précédent jusqu'à ce que tu actives le suivant.

Le premier PID est le PID Chaud :
-> Actif si mode chaud actif.
-> consigne 28°C

Il ouvre et ferme la vanne en fonction de la température et joue entre 50% et 100%


Le deuxième PID est le PID froid :
-> Actif si mode chaud inactif.
-> consigne 32°C

Il ouvre et ferme la vanne en fonction de la température et joue entre 0% et 50%.


Ensuite, tu convertis ton signal PID en + et - .
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Re: Régulation température

Message par AKMcFly »

Merci beaucoup je vais essayer je te tien au jus
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Re: Régulation température

Message par AKMcFly »

j'aurais une autre petite questions c'est un convertisseur température tension qui envoie le signal à mon automate, donc l'automate sera en mesure lui même de définir que tel tension = a tel température ? ou je doit savoir quel tension j'aurais pour 28°C …