Bonjour,ici une petite astuce permettant d'utiliser le simulateur de Siemens PLCSIM pour se connecter à un logiciel de scada tiers ou une application de supervision tièrce sans disposer d'un automate physique.Le logiciel Nettoplcsim servira donc de liaison.Il suffit de renseigner l'adresse IP de votre carte réseau pour Network IP et renseigner l'ip que vous avez donnez à votre automate sur TIA portal
Tester son programme TIA Portal sans automate physique
- automationsense
- Première mise en service
- Messages : 74
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 01:45
-
- Première mise en service
- Messages : 51
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 15:30
- Localisation : Toulouse
Re: Tester son programme TIA Portal sans automate physique
A noter que Wincc, Wincc flexible fonctionnent directement avec PLCSIM, pas besoin de ce logiciel normalement.
- automationsense
- Première mise en service
- Messages : 74
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 01:45
Re: Tester son programme TIA Portal sans automate physique
Ce logiciel c'est pas pour être utiliser avec wincc de siemens,pas nécessaire mais avec d'autres logiciels de scada ou simplement avec ou appli de supervision développé en C# ou VB