neutre a la terre après alim 24v

Message par papaya »

bonjour,
dans quel cas dois-je relier le neutre de mon secondaire a la terre ?
il me semble avoir compris que lorsque je suis en régime IT il faut relier le neutre a la terre, mais dois-je le faire aussi lorsque je suis en TT ou TN ?
Image
Derrière AL2, dois-je relier le neutre a la terre? ( régime TT.)
je vous remercie pour vos réponse.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par itasoft »

slts,
tu veux dire si il faut relier le 0V de l'alim 24 Vcc à la terre , c'est ça ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par papaya »

Oui c'est bien ça que je voudrais savoir.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par itasoft »

slts,
disons que c'est pas interdit, mais c'est pas recommandé non plus, moi je ne le fais jamais c'est sources à ennuis
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par papaya »

Tu ne le fais jamais, Même en IT ? Sur une machine en IT l'apave ma fait relier le 0v à la terre.
C'est pour ça que je me demande si je doit le faire sur les autres régimes
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par itasoft »

slts,
je ne le fais jamais même en IT , reste à savoir si c'est une obligation ou une recommandation.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par papaya »

Merci pour tes réponses
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par itasoft »

slts,
Disons que si la terre est de bonne qualité et les liaisons équipotentielles correctement faites , ça ne gêne pas,
Sauf que chez des petits utilisateurs c’est rarement la cas.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par philou77 »

Salut !

Dans le cas d'une commande 24V, la liaison du 0V à la terre est une OBLIGATION.
C'est destiné à empêcher les marches intempestives d'une circuit !
Car dans le cas d'une fuite de courant vers la terre, si le 0V n'est pas reliée, il n'y a pas de court-circuit !
si un bouton de marche (ou d'arrêt) est placé dans une boite métallique, une première fuite (depuis l'amont d'un bouton) ne sera pas détectée, la seconde fuite (depuis l'aval du bouton) court-circuitera celui ci provoquant la marche intempestive (si c'est le bp marche) ou l'impossibilité d'arrêter (si c'est le bp arrêt) ledit circuit !

Donc, à part les circuits de mesures 'purs' il faut relier le 0V à la terre derrière une alimentation 24V !

De plus (à part en autotransformateur) derrière un transformateur, tu est isolé du circuit d'origine et tu DOIS donc refaire un régime de neutre (IT,TT,TN,TNC) peut importe le régime de neutre de l'amont !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par itasoft »

slts,
disons que j'avais été emmerdé avec ça, destruction périodique d'un récepteur électronique, ceci dit si c'est obligatoire je vais étudier et reconsidérer
la question. ou je met un disjoncteur différentiel, à voir