Typiquement une alim 24Vdc dont le 0V n'est pas à la terre !
neutre a la terre après alim 24v
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: neutre a la terre après alim 24v
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: neutre a la terre après alim 24v
slts,
moi je comprends ça
-cliquer dessus
moi je comprends ça
-cliquer dessus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: neutre a la terre après alim 24v
Oui, aussi.
contacte Bureau veritas ou l'apave (ou autre, j'ai pas d'actions chez eux !) et soumet leur ton circuit, ils te diront si c'est ok ou pas, et tu auras les fesses propres !
contacte Bureau veritas ou l'apave (ou autre, j'ai pas d'actions chez eux !) et soumet leur ton circuit, ils te diront si c'est ok ou pas, et tu auras les fesses propres !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: neutre a la terre après alim 24v
@phil,
bon ok je vais chercher sur le web pour essayer de tirer cette affaire au clair; LOL
bon ok je vais chercher sur le web pour essayer de tirer cette affaire au clair; LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: neutre a la terre après alim 24v
Après tout dépend du niveau de sécurité qui est requis suite à l'analyse de risque.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: neutre a la terre après alim 24v
ça me surprends que Les organisation internationales soient au dessus des lois internationales.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: neutre a la terre après alim 24v
Les normes sont spécifiques à chaque pays.
Et une organisation internationale peut choisir sa norme voir en créer une.
Donc perso, suivant ce qu'on regarde je suis en norme client, en norme Suisse ou en norme FR ou en norme CE.
les soupapes doivent être revalidée et reblombées par une entreprise contractante par exemple, alors qu'elles sont déjà validées et plombées norme FR.
La norme élec est un joyeux mélange de ce qui les interesse, etc
Et apparemment ça leur pose pas trop de problème vu que l'ONU pratique l'esclavage sans problème, l'OMS fait un peu pareil et le CERN ne s'en prive pas trop.
(voir les "scandales" sur les traducteurs employés comme stagiaires non rémunérés avec des contrats de stage sur plus de 3 ans pour la même personne, par exemple hein, voir aussi le principe des "contractants", c'est rigolo)
Et une organisation internationale peut choisir sa norme voir en créer une.
Donc perso, suivant ce qu'on regarde je suis en norme client, en norme Suisse ou en norme FR ou en norme CE.
les soupapes doivent être revalidée et reblombées par une entreprise contractante par exemple, alors qu'elles sont déjà validées et plombées norme FR.
La norme élec est un joyeux mélange de ce qui les interesse, etc
Et apparemment ça leur pose pas trop de problème vu que l'ONU pratique l'esclavage sans problème, l'OMS fait un peu pareil et le CERN ne s'en prive pas trop.
(voir les "scandales" sur les traducteurs employés comme stagiaires non rémunérés avec des contrats de stage sur plus de 3 ans pour la même personne, par exemple hein, voir aussi le principe des "contractants", c'est rigolo)
Re: neutre a la terre après alim 24v
Pour ma part, les organismes de contrôles ont toujours vérifié la mise à la terre du 0VDC des alimentations de commande et sa protection en fonction des régimes de neutres au risque de me mettre une "réserve" sur leur rapport.
Mais, comme ils n'ont (pour la plupart du temps) qu'un avis consultatif, je serai aussi intéressé pour savoir s'il y a une obligation LEGALE de la part du constructeur
Mais, comme ils n'ont (pour la plupart du temps) qu'un avis consultatif, je serai aussi intéressé pour savoir s'il y a une obligation LEGALE de la part du constructeur
Re: neutre a la terre après alim 24v
ceci dit, ne pas mettre le 0 Volt à la terre peut entrainer des réactions bizarres.
Exemple:
Une armoire électrique bidouillée au fil de temps et des ajouts. 3 alim 24 V pas une à la terre. La recherche de panne pose questions, tu mesures entre le 0 et le 24 et tu trouves rien de cohérent parceque c'est pas le bon 0. au minimum on met tous les 0 au même potentiel. Je t'explique pas quand on a installé un automate qui n'a qu'un seul 0V en entrées.
Autre exemple: toujours pas de 0 à la terre, la machine chauffe fort et cuit les câbles. Après rupture des isolants, le 24 se retrouve à la terre. Il y a une imprimante connectée au HMI, qui ne fonctionne plus depuis quelques temps. Tu vas en dépannage, c'est pas la porte à côté, tu remplaces l'HMI, ça fonctionne nickel. Tu branches l'imprimante et tout claque.Tu grilles l'imprimante, l'HMI. Tu prends ton multimètre, il y a du 24V et ensuite tu mesures par rapport à la terre, et là surprise. Les tensions sont du genre flottantes. et tu te dis que le 0V est mis à la terre dans la carte de com de l'imprimante, d'où un court circuit franc.
Depuis, première mesure: présence tension.
deuxième mesure : par rapport à la terre.
mise à la terre systématique du 0V. Retret si contraintes règlementaires ou incompatibilité avec certains matériels.
Exemple:
Une armoire électrique bidouillée au fil de temps et des ajouts. 3 alim 24 V pas une à la terre. La recherche de panne pose questions, tu mesures entre le 0 et le 24 et tu trouves rien de cohérent parceque c'est pas le bon 0. au minimum on met tous les 0 au même potentiel. Je t'explique pas quand on a installé un automate qui n'a qu'un seul 0V en entrées.
Autre exemple: toujours pas de 0 à la terre, la machine chauffe fort et cuit les câbles. Après rupture des isolants, le 24 se retrouve à la terre. Il y a une imprimante connectée au HMI, qui ne fonctionne plus depuis quelques temps. Tu vas en dépannage, c'est pas la porte à côté, tu remplaces l'HMI, ça fonctionne nickel. Tu branches l'imprimante et tout claque.Tu grilles l'imprimante, l'HMI. Tu prends ton multimètre, il y a du 24V et ensuite tu mesures par rapport à la terre, et là surprise. Les tensions sont du genre flottantes. et tu te dis que le 0V est mis à la terre dans la carte de com de l'imprimante, d'où un court circuit franc.
Depuis, première mesure: présence tension.
deuxième mesure : par rapport à la terre.
mise à la terre systématique du 0V. Retret si contraintes règlementaires ou incompatibilité avec certains matériels.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!