ob10 alarmes horaires

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
darkspirit
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 04 nov. 2018, 17:20

ob10 alarmes horaires

Message par darkspirit »

bonjour
je suis nouveau sur step7, j'essai de me former à l’aide de tuto et autre video sur you tube
j'essaye de faire un petit programme en incluant une alarme horaire ob10, cela fonctionne bien…
le problème et que quand ob10 active la sortie voulu, ma sortie reste active indéfiniment
avez vous une idée pour faire retomber cette sortie ?
cordialement
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: ob10 alarmes horaires

Message par Lorent2 »

Programmer le reset ailleurs que dans l'OB10
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: ob10 alarmes horaires

Message par sinced »

par exemple dans l OB1
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: ob10 alarmes horaires

Message par philou77 »

ou programmer une deuxième alarme en off...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
darkspirit
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 04 nov. 2018, 17:20

Re: ob10 alarmes horaires

Message par darkspirit »

merci pour vos réponse !!
j'avais penser a une deuxième alarme, mais ma cpu prend en charge qu'une seule alarme horaire !
pouvez vous me donnez un peu plus de détail sur le reset ?
cordialement
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: ob10 alarmes horaires

Message par djé »

Bonjour,

Le passage dans l'OB10 ne se fait qu'une seule fois à intervalle régulier.
Si tu déclenches une sortie dans le passage à l'OB10, celle-ci va restée validée puisqu'il n'y aura plus de rafraichissement de la variable ensuite.

Il faut que tu programmes dans un bloc scruté inconditionnellement (OB1 par exemple) une remise à Zéro (Reset) de ta sortie sur un temps de fonctionnement par exemple.

OB10:
SET Q0.0

OB1:
SI Q0.0 pendant 5S alors RESET Q0.0
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
darkspirit
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 04 nov. 2018, 17:20

Re: ob10 alarmes horaires

Message par darkspirit »

Super merci tout le monde, jai reussi !
Répondre