Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Pour le moment, un bug existe dans le firmware des variateurs SIEMENS type G120, CU240 ect.... pour une utilisation en PCS7.
Le bug est que le variateur renvoi dans le mot de défaut, le bit 0 à 1 (défaut système = appeler siemens).

Cela ne pose pas de souci si vous avez créer un DFB en STEP7 ou TIA portal mais empêche le pilotage du variateur en PCS7 V8.0 et V9.0.
Pour le moment, c'est dans les mains de SIEMENS Allemagne, il préconise de downgrader le firmware en V4.7 SP6.

Affaire à suivre.

++
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Message par fish »

Salut,
Ça fait plaisir, c'est pas toujours chez les mêmes ! :lol:
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Message par Mantysse »

Merci pour l'info,

D'ailleurs il n'y a pas une newsletter Siemens type "Reported Bug" qui liste les bugs en cours de correction?
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Message par bipcoyote »

Bonjour,
Je ne pense pas encore qu'elle existe car le bug date de la semaine 51.
+
Répondre