Bonjour,
Je voudrais limité la plage de saisie sur un hmi Siemens mp 277
Actuellement je peux modifié une valeur. De 0 à 120, mais je souhaiterais limite cette valeur de 100 à 120.
Pouvez vous m aider merci beaucoup
Cordialement
Limiter la saisie sur un hmi
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Limiter la saisie sur un hmi
Salut !
il doit exister des valeurs mini, maxi pour le champs dans l'ihm.
pour ma part, je le fait dans l'automate.. plus simple pour d'éventuelles modifs..
il doit exister des valeurs mini, maxi pour le champs dans l'ihm.
pour ma part, je le fait dans l'automate.. plus simple pour d'éventuelles modifs..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Limiter la saisie sur un hmi
Salut,
Merci pour ta réponse oui les paramètre de l hmi J ai trouvé, mais J aimerai faire comme toi en mode programmation en list.
Cordialement
Merci pour ta réponse oui les paramètre de l hmi J ai trouvé, mais J aimerai faire comme toi en mode programmation en list.
Cordialement
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Limiter la saisie sur un hmi
Si ta valeur est un mot de l'automate, il y a rien de compliqué.
compare ta valeur < 100 si oui, mettre 100 dans ta valeur.
compare ta valeur > 120 si oui mettre 120 dans ta valeur.
Si ta valeur est un mot dans l'ihm, seul l'ihm y a accès, l'automate ne te sera d'aucun secours !
compare ta valeur < 100 si oui, mettre 100 dans ta valeur.
compare ta valeur > 120 si oui mettre 120 dans ta valeur.
Si ta valeur est un mot dans l'ihm, seul l'ihm y a accès, l'automate ne te sera d'aucun secours !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Limiter la saisie sur un hmi
C'est plus facile de le mettre sur wincc flex, dans variables>>paramétrés>> LIMITE SUP et INF et vous ajouter vos deux limites