Slts,
C’est vrai que avec Unity j’ai surtout utilisé les PREMIUM comme ils sont prévus en arrêt de commercialisation cette année, je vais passer sur les M340, J’ai pas encore le matériel pour tester, mais apparemment d’après ce que j’ai compris on ne pourrait pas communiquer en ModBus TCP/IP client/serveur sur le port Ethernet intégré de l’uc BMX P34 2020 par manque du port 502
il faut obligatoirement passer par un module BMX NOR 0200 ou BMX NOE ou alors j’ai mal compris, qu’en pensez vous ?
si c’est le cas, j’en pense pas que du bien.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Message par sinced »

Bonjour,
Si c'est le cas quel est l’intérêt de vendre des processeurs avec ports ETHERNET intégré ?
Tous les M340 que j'ai utilise étaient en version de base avec le bon vieux protocole Modbus Serie.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Message par itasoft »

slts,
ok ça veut dire que c'est moi qui mal compris, c'est vrai que un port Ethernet sans port 502 ModBus TCP/IP c'est comme une bière sans pression ou un moteur sans explosion , lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Message par fish »

Salut,
Le port intégré au M340 ne fait pas d'I/O scanning, mais on peut faire du Read/Write Modbus TCP/IP.
En l’occurrence, c'est pratique pour mettre la supervision sur ce port intégré, et rajouter un coupleur Ethernet pour séparer le réseau "terrain".
Et précision, ce coupleur porte la référence BMXNOC0401, possède 4 ports Ethernet dont 2 capables de faire un anneau, et le double protocole simultané et sur le même médium, Modbus TCP et Ethernet/IP.
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... pour-m340/
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Message par itasoft »

fish a écrit : 13 janv. 2019, 14:29 Salut,
Le port intégré au M340 ne fait pas d'I/O scanning, mais on peut faire du Read/Write Modbus TCP/IP.
En l’occurrence, c'est pratique pour mettre la supervision sur ce port intégré, et rajouter un coupleur Ethernet pour séparer le réseau "terrain".
Et précision, ce coupleur porte la référence BMXNOC0401, possède 4 ports Ethernet dont 2 capables de faire un anneau, et le double protocole simultané et sur le même médium, Modbus TCP et Ethernet/IP.
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... pour-m340/
ok, ça m'étonnai aussi que ça ne fisse pas ModBus TCP/IP ceci dit ça aurait pu ne faire que Etherrnet /IP à l'économie.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Message par Béryl »

Effectivement, 90% des M340 que j'ai montés dialoguent avec au moins une IHM en ethernet.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Message par philou77 »

Salut !

Trois M340 montés et chacun communiquent en ethernet depuis la cpu leur hmigto, leur supervision et le même premium en PL7.
un seul à un coupleur en plus pour un réseau IO/LINK que je voulais 'séparer' du reste !

A terme, au moins 10 M340 seront en réseau !

J'ai même fait un bout de prg récupération depuis excel en FTP directement dans la carte de la CPU. Ca fonctionne bien !

On regrettera effectivement l'absence d'IO/scanning et de serveur WEB sur cette CPU. Faut mettre un coupleur en plus !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
nicekev
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Message par nicekev »

Mon collègue a déjà utilisé un M340 pour communiquer en Modbus TCP/IP via le port Ethernet. Il n'y a pas de souci là-dessus.

Je vais d'ailleurs faire prochainement une communication en Modbus TCP/IP avec 5 ATV320, le réseau CanOpen étant plein.
MikeKol
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 156
Inscription : 22 oct. 2015, 20:20

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Message par MikeKol »

Je programme beaucoup de M340 et M580 (redondant), il est vrai que les M340 n'ont pas de base l'IO Scanning qui au passage n'existe plus sous le même nom sur le M580, mais des DTMs, déjà présent sur les M340.
Donc oui soit du READ et WRITE sinon ajouter une NOE. Je pense que c'est une option marketing de Schneider qui se gave comme toujours.