Probleme de transfert PL7-3

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
JulienB
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 13 févr. 2019, 17:44

Probleme de transfert PL7-3

Message par JulienB »

Bonjour,
J' ai un problème de transfert sur une CPU 87 40, je vous explique :
Nous avons deux machines, une annexe avec moins de fonction et une principale nécessaire à la production.
La CPU 87 40 de la machine principale nous a lâché. Je récupère la CPU 87 40 de la machine annexe, transfère le programme de la machine principale à l' intérieur et l'on redémarra la production sans problème.
On reçoit une nouvelle CPU (commandé chez COFIEM), au moment de transférer un message "processeur incompatible ou mémoire insuffisante" apparait.
Renvoi de la CPU chez COFIEM avec le programme qui nous l' a retourne avec le programme à l'intérieur. Fonctionnement de la machine annexe ok.
Dans le doute de pas pouvoir transférer le programme à nouveau, je teste le transfert.
Transfert du programme de la machine principale ok mais lors du transfert de la machine annexe je retrouve le défaut.
Est ce que quelqu'un a déjà eut ce problème ?
Merci par avance de vos réponse.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7118
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probleme de transfert PL7-3

Message par itasoft »

slts,
comment tu fais le transfert ? il faut le faire avec l'outil "Transfert" de la station , c'est le cas ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1938
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Probleme de transfert PL7-3

Message par JC87 »

Bonsoir,

C'est un 87-420 ou un 87-425 ? si 420 la procédure diffère d'un 425. J'ai déjà eu des difficultés (avec le même message) pour transférer un programme dans un 87-420 équipé d'une cartouche RAM. Est ce qu'il y a une cartouche dans ce processeur ou pas ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7118
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probleme de transfert PL7-3

Message par itasoft »

@JC
effectivement on ne sait pas si c'est une station V4 ou V5
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
JulienB
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 13 févr. 2019, 17:44

Re: Probleme de transfert PL7-3

Message par JulienB »

Bonsoir et merci de vos réponses.
Pour vous répondre (dans l'ordre) :
- j' utilise l'outil transfert --> transfert global ou transfert partiel et le résultat est le même ...
- L' UC est une 87-425 et il n' y a pas de carte mémoire
- La version est une V5
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7118
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probleme de transfert PL7-3

Message par itasoft »

slts,
avec l'outil "Config" de la station vérifier la correspondance avec l'UC
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
JulienB
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 13 févr. 2019, 17:44

Re: Probleme de transfert PL7-3

Message par JulienB »

Salut,
Je ne suis pas au boulot aujourd'hui.
J'essai ça demain et je te tiens au courant.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1938
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Probleme de transfert PL7-3

Message par JC87 »

Bonjour,

En V5 il faudrait en effet peut être vérifier que le processeur est bien déclaré dans la partie définition de l'outil "CONF" puis générer les binaires avec paramètres application en faisant une optimisation pour bien caler les espaces mémoires. Ensuite dans tous les cas il faut faire un transfert global pour que la partie configuration soit transféré avec le binaire du programme. Parfois la sauvegarde qu'on possède ne comprend que le binaire PL7-3 et pas ceux de la configuration, de fait quand on transfère les binaires de conf par défaut ce sont ceux d'un 47-425 qui dispose de moins de mémoire qu'un 87, 48 Kmots au lieu de 96.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7118
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Probleme de transfert PL7-3

Message par itasoft »

slts,
oui il faut vérifier ça,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre