Inteerface SSI Wireless

Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par skip74 »

Salut

J'ai pas mal d'installation qui tournent sur des ponts roulants avec codeurs ssi et câbles en guirlandes en atmosphère agressive chimiques... Ça marche tant que tu as de bonnes guirlandes (oxydation grippage) et que tu as les bons câbles ..

Maintenant on remplace progressivement via des télémètres laser...

A+
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par philou77 »

Typiquement mon cas, mais déjà en télémètre laser sur la translation...

le codeur à câble, ,c'est pour le levage
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par skip74 »

Salut

Si le télémètre laser fonctionne, la transmission optique devrait aussi fonctionner sans plus de soucis....

Tu utilise quoi comme marques de rails et chariots pour les guirlandes ?
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par philou77 »

Le télémètre est fixe !! seule la cible se déplace !! pas de fils à trainer !
peux pas faire cela en levage... la cible va pas aimer les acides... et l'optique du laser vers la bas non plus !!

le fluonitrique bouffe le verre !!

Le système de rails et chariots est pas encore défini.. schneider.. ou autre
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par skip74 »

salut

ouai je vois que tu as une ambiance fort sympathique...
pour mon cas, le levage se fait par inductifs et le codeur de translation passait les guirlandes c'etait un cable rond en PUR colsonné aux plats...
un pont à un endroit particulier avait son cable PUR qui craquait (durcissait et cassait) tous les 3-4 mois, je n'ai pas trouvé de cables ssi en enveloppe pvc, que des pur.
on a finit par gainer ce cable pur avec une gaine thermo...
le problème a finit par disparaitre, j'imagine qu'un produit chimique a du etre remplacé..

courage

A+
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par philou77 »

Re !

Un simple câble plat blindé en 1.5² ne pourrait pas faire l'affaire pour le codeur ?
Je sais, ce n'est pas idéal mais là... je sèche un peu !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par itasoft »

slts
Si le but est de transmettre une liaison série RS422 à distance que ça soit un terminal ou un codeur absolu SSI c'est pareil
---------------------
_1234.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par philou77 »

Oui, j'ai vu cela Antoine, mais au niveau du temps de latence, ça a pas l'air d'être top, ils spécifie 'dont le temps de transmission ne présente pas de caractère critique'

De plus, en SSI, j'ai 4 fils Clock +/-, Data +/- je vois pas comment le raccorder sur ma carte de comptage.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par itasoft »

sltss,
Même si c'est pas sur une carte TELE (Schneider) ? le principe reste le même
-----------------
_barr.JPG
Dernière modification par itasoft le 27 févr. 2019, 14:07, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Inteerface SSI Wireless

Message par itasoft »

Slts,
Après réflexion ça peut pas aller si tu utilise les deux sens de marche sur le codeur IA et IB décalés de 90°
Il faudrait 2 transmissions série RS422 alors que le PHOENIX ne fait que une seule liaison RS422
ça ne peut marcher que si on utilise une seule voie IA (un seul de sens de marche)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre