Modbus Omron cp1H - MX2

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Message par philou77 »

Charly41 a écrit : 30 mars 2019, 21:20 Oui, mais ça clignote vraiment lentement , il me semble que cela doit clignoter rapidement ?
Je ne connais pas les paramètres de ta com. tu ne montres que le bloc tout fait d'omron !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Message par Francisco »

salut

vitesse, parité, adresse, connexions. les vérifications de base.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Message par josé »

bonjour
le DIP switch 5 est sur ON :o il doit etre sur OFF pour pouvoir modifié les paramètres par programme.
Voir page 106 : https://industrial.omron.us/es/media/W4 ... 110077.pdf

Regarde aussi les autres switch pour que tes modifications ne soient pas effacées a chaque remise sous tension.
Créateur de pannes ...
Répondre