Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet de monitoring industriel. Je voudrais pour le moment surveiller l'état d'un moteur électrique (Marche/Arrêt). La solution la plus triviale est de l'équiper d'un capteur de vibration: si les vibrations sont détectées = Moteur en marche, sinon = Moteur en arrêt.
Plusieurs types de capteurs de vibration (accéléromètres) se trouve sur le marché, je n'arrive pas à arrêter mon choix.
Est ce que quelqu'un a déjà traité une situation pareille? Avez vous des suggestions?
Merci!!
Choix d'un capteur de vibration
Re: Choix d'un capteur de vibration
Y-a pas un autre moyen? Mettre un capteur de courant sur une phase me paraîtrait plus fiable et moins cher.
Pour les capteurs de vibration, pour moi, c'est IFM la référence
https://fr.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Pour les capteurs de vibration, pour moi, c'est IFM la référence
https://fr.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Re: Choix d'un capteur de vibration
Merci pour ta réponse ProfnovA. IFM sont parmi les meilleurs mais sont aussi les plus chers
Sinon le soucis avec la mesure du courant est qu'elle n'est pas 100% indicative du fonctionnement du moteur i.e un moteur peut consommer du courant quand il est en panne.
Sinon le soucis avec la mesure du courant est qu'elle n'est pas 100% indicative du fonctionnement du moteur i.e un moteur peut consommer du courant quand il est en panne.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Choix d'un capteur de vibration
Bonjour,
Je ne vois pas bien comment un moteur en panne et donc à l'arrêt pourrait consommer du courant ? sinon les capteurs de vibrations j'en monte souvent sur des génératrices de centrales hydroélectriques et ça sert avant tout a arrêter l'installation si la mécanique ne tourne pas rond et éviter ainsi la casse du matériel. C'est en effet souvent de l'IFM qui est installé par ailleurs.
JC
Je ne vois pas bien comment un moteur en panne et donc à l'arrêt pourrait consommer du courant ? sinon les capteurs de vibrations j'en monte souvent sur des génératrices de centrales hydroélectriques et ça sert avant tout a arrêter l'installation si la mécanique ne tourne pas rond et éviter ainsi la casse du matériel. C'est en effet souvent de l'IFM qui est installé par ailleurs.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Choix d'un capteur de vibration
+1,
Un relais de sécurité de vitesse nulle peut résoudre ton problème pour 'pas trop cher'
+1 aussi pour les détecteur de vibration..
Déjà monté du IFM sur des gros ventilateurs...pour l'arrêter si grosses vibrations !! mais jamais pour détecter si il tourne !
Un relais de sécurité de vitesse nulle peut résoudre ton problème pour 'pas trop cher'
+1 aussi pour les détecteur de vibration..
Déjà monté du IFM sur des gros ventilateurs...pour l'arrêter si grosses vibrations !! mais jamais pour détecter si il tourne !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Choix d'un capteur de vibration
Sinon, si ton moteur consomme moins de 100A, tu peux monter des indicateurs de courant, 1 par phase éventuellement pour te donner une info de marche, ça coute rien.
https://www.digikey.fr/product-detail/f ... ND/1045181
https://www.digikey.fr/product-detail/f ... ND/1045181
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1661
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Choix d'un capteur de vibration
Un dp inductif et une petite masselotte sur le ventilo (attention à l'équilibrage).
Ou au pire, un codeur au cul du moteur.
Ou au pire, un codeur au cul du moteur.
Re: Choix d'un capteur de vibration
Merci tout le monde!