Bonjour tous le monde,
Je découvre petit à petit les différentes fonctionnalitées sur VijéoDesigner... ^^
J'aurais aimé savoir si il existait un moyen de hierarchiser les groupes d'Alarmes entre eux
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre ! ^^
Je découvre petit à petit les différentes fonctionnalitées sur VijéoDesigner... ^^
J'aurais aimé savoir si il existait un moyen de hierarchiser les groupes d'Alarmes entre eux
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre ! ^^
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
slts
que veux tu dire par hierarchiser les groupes d'Alarmes ????????
que veux tu dire par hierarchiser les groupes d'Alarmes ????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
Je veux dire donner un numéro de priorité à chaque groupe, je sais pas si c'est bien clair.
En gros, les alarmes individuellement on peut leur donner une priorité, je cherche à savoir si les groupes peuvent avoir un ordre de priorité, et donc que les alarmes qu'ils contiennent n'aient un ordre de priorité qu'entre alarmes de même groupe d'alarme...
En gros faire ça :
priorité groupe | nom groupe | alarme | priorité alarmes
1_____________|alarmeChiffre | alarme1 | 1
_______________| alarme2____| 2
2______________|alarmeLettre |alarmeA | 1
_______________| alarmeB____| 2
Au lieu de ça:
nom groupe | alarme | priorité alarmes
alarmeChiffre| alarme1 | 1
____________| alarme2 | 2
alarmeLettre |alarmeA | 3
____________|alarmeB | 4
En gros, les alarmes individuellement on peut leur donner une priorité, je cherche à savoir si les groupes peuvent avoir un ordre de priorité, et donc que les alarmes qu'ils contiennent n'aient un ordre de priorité qu'entre alarmes de même groupe d'alarme...
En gros faire ça :
priorité groupe | nom groupe | alarme | priorité alarmes
1_____________|alarmeChiffre | alarme1 | 1
_______________| alarme2____| 2
2______________|alarmeLettre |alarmeA | 1
_______________| alarmeB____| 2
Au lieu de ça:
nom groupe | alarme | priorité alarmes
alarmeChiffre| alarme1 | 1
____________| alarme2 | 2
alarmeLettre |alarmeA | 3
____________|alarmeB | 4
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
slts,
je crois pas et je vois pas à quoi ça sert
je crois pas et je vois pas à quoi ça sert
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
ça serait plus pratique, lorsqu'on rajoute des alarmes, par exemple si on à un groupe d'alarme critique, on met une priorité 1 à ce groupe, on met des priorité à chacune des ses alarmes,et si on à un autre groupe pour les alarmes mineurs par exemple, on lui donne une priorité 2, on fait de même on leur affect un numéro de priorité, du coup si on rajoutais une alarme critiques, on n'aurait pas besoin de changer les numéros de priorité des toutes les alarmes mineurs et de quelques unes des alarmes critiques, mais seulement de quelques alarmes critiques... ^^'
Mais pas grave ^^
En tous cas merci pour ta réponse
Mais pas grave ^^
En tous cas merci pour ta réponse
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
OK,
la seule chose que l'on peut faire c'est de changer la couleur de l'affichage en fonction de la priorité dans le résumé d'alarme
ex:
priorité 1 sur fond rouge
priorité 2 sur fond jaune
ect............
la seule chose que l'on peut faire c'est de changer la couleur de l'affichage en fonction de la priorité dans le résumé d'alarme
ex:
priorité 1 sur fond rouge
priorité 2 sur fond jaune
ect............
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
Oui j'avais vu ça ^^
en tous cas merci beaucoup !
en tous cas merci beaucoup !
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
Dans le résumé d'alarmes, tu peux aussi indiquer les classes d'alarme que tu veux afficher.
Tu peux par exemple faire une page avec les alarmes "critiques" et une autre avec les alarmes "non critiques" (ou les 2 sur une même page).
Tu peux par exemple faire une page avec les alarmes "critiques" et une autre avec les alarmes "non critiques" (ou les 2 sur une même page).
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
Ou j'avais vu ça également ^^
Mais mon but est d'afficher dans le résumé d'alarmes, l'alarme avec la priorité la plus élevé, et si l'opérateur appuis sur le BP, "d'aide défaut", un écran s'affiche comportant une aide pour résoudre le défaut ^^
Mais merci pour ces précisions
Mais mon but est d'afficher dans le résumé d'alarmes, l'alarme avec la priorité la plus élevé, et si l'opérateur appuis sur le BP, "d'aide défaut", un écran s'affiche comportant une aide pour résoudre le défaut ^^
Mais merci pour ces précisions
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
Salut !
En ce qui concerne l'aide au défaut, perso, je fais une action sur chaque alarme qui place le numéro de défaut dans une variable interne NumDef quand on la sélectionne !
NumDef = N° du défaut.
Puis sur appui BP aide, j'appelle un popup qui affiche un Bloc texte d'aide indexé sur le n° défaut !
La ressource est un simple fichier texte facilement éditable (bon moi je fais ça avec excel et une moulinette façon Itasoft (merci à lui )
Simple...
Pour le reste, je sais pas trop si on peut 'trier' les alarmes par priorité !
En ce qui concerne l'aide au défaut, perso, je fais une action sur chaque alarme qui place le numéro de défaut dans une variable interne NumDef quand on la sélectionne !
NumDef = N° du défaut.
Puis sur appui BP aide, j'appelle un popup qui affiche un Bloc texte d'aide indexé sur le n° défaut !
La ressource est un simple fichier texte facilement éditable (bon moi je fais ça avec excel et une moulinette façon Itasoft (merci à lui )
Simple...
Pour le reste, je sais pas trop si on peut 'trier' les alarmes par priorité !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !