Sysmac - accès au bit d'un octet  RESOLU

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
Pascaljt

Sysmac - accès au bit d'un octet

Message par Pascaljt »

Bonjour,
J'ai défini une variable "Sortie" en BYTE par obligation ( problème de taille de données par rapport à mon périphérique) mais je dois accéder à l'octet bit par bit. J'ai essayé diverses choses comme "Sortie1" ou "Sortie.1" mais rien ne fonctionne et je ne peux pas créer la variable en ARRAY ( toujours à cause de mon périphérique)

Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?

Merci d'avance
Pascal.
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Sysmac - accès au bit d'un octet  RESOLU

Message par Francisco »

c'est quoi ton peripherique?
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Pascaljt

Re: Sysmac - accès au bit d'un octet

Message par Pascaljt »

Salut,
Désolé je n'étais pas revenu ici depuis ma question, je pensais être contacté par mail en cas de réponse. après avoir passé en revu les docs et quelques nuits sur le sujet j'ai trouvé. Je donne une adresse %W0 à l'octet puis %W0.0, %W0.1, etc ... pour l'accès aux bits. J'avance, j'avance mais les différences avec le TIA Portal sont flagrantes.

Merci de ton aide ;-)
Répondre