connexion d'un ilot STB sur Advantys
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Inscription : 15 mars 2017, 06:35
- Localisation : Lyon
connexion d'un ilot STB sur Advantys
Bonjour,
Je rencontre des soucis actuellement sur un ilot STB. Je suis en Modbus TCP.
J'ai tenté de remettre l'ilot avec les paramètres d'usine en appuyant sur la touche Reset. J'ai récupéré l'adresse IP d'usine grâce à l'adresse MAC. J'arrive bien à pinger mon module STB mais pas moyen de le connecter avec Advantys.
J'ai un message d'erreur "Erreur d'expiration du délai". J'ai bien renseigné l'adresse IP du PC avec le masque de sous-réseau préconisé dans Advantys (255.255.255.0).
Quelqu'un aurait une idée ?
Je rencontre des soucis actuellement sur un ilot STB. Je suis en Modbus TCP.
J'ai tenté de remettre l'ilot avec les paramètres d'usine en appuyant sur la touche Reset. J'ai récupéré l'adresse IP d'usine grâce à l'adresse MAC. J'arrive bien à pinger mon module STB mais pas moyen de le connecter avec Advantys.
J'ai un message d'erreur "Erreur d'expiration du délai". J'ai bien renseigné l'adresse IP du PC avec le masque de sous-réseau préconisé dans Advantys (255.255.255.0).
Quelqu'un aurait une idée ?
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Inscription : 15 mars 2017, 06:35
- Localisation : Lyon
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Personne ??
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Bonjour,
Il faudrait donner plus d'informations :
- l'adresse IP du module STB qui répond au ping
- la configuration du port Ethernet du PC (adresse, masque)
- la configuration de la connexion dans le logiciel Advantys
Des copies d'écran peuvent aider.
Il faudrait donner plus d'informations :
- l'adresse IP du module STB qui répond au ping
- la configuration du port Ethernet du PC (adresse, masque)
- la configuration de la connexion dans le logiciel Advantys
Des copies d'écran peuvent aider.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Salut,
Tu arrives a accéder à la page web de l'ilot ?
Tu arrives a accéder à la page web de l'ilot ?
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Inscription : 15 mars 2017, 06:35
- Localisation : Lyon
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Bonjour,
Non je n'ai pas essayé d'atteindre la page Web de l'ilot ; je me suis connecté en direct entre le PC et le STB pour mes test. En configuration normale, je suis en réseau STB-->switch-->API.
- L'adresse IP de la carte réseau du PC est 84.18.231.245 (255.255.255.0)
Non je n'ai pas essayé d'atteindre la page Web de l'ilot ; je me suis connecté en direct entre le PC et le STB pour mes test. En configuration normale, je suis en réseau STB-->switch-->API.
- L'adresse IP du module répondant au ping est 84.18.231.74. J'ai remarqué cette après-midi avec la commande ping -t que celui-ci me répond seulement sur quelques échanges et après plus rien.
- L'adresse IP de la carte réseau du PC est 84.18.231.245 (255.255.255.0)
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Être branché en direct ne vous empêche pas d'accéder au pages Web de l'îlot.
Faites l'essai, en mettant l'adresse IP de l'îlot dans le navigateur Internet.
Cela permettra de modifier l'adresse IP de l'îlot.
Est-ce que cela veut dire que vous êtes obligés de faire un RESET ou de couper/remettre l'alimentation de l'îlot pour que le ping remarche ?
Dans quelle position est le commutateur du bas sur la tête STB ? (BOOTP ? INTERNAL ?...)
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Inscription : 15 mars 2017, 06:35
- Localisation : Lyon
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
Bien, je vais essayer la connexion à la page Web aujourd'hui.
Je dois couper / remettre l'alimentation pour que le ping réponde de nouveau.
Initialement le commutateur du bas était entre 1 et 2. Je l'ai placé sur Internal, BootP, puis de nouveau Internal au fil de mes test. Je n'ai pas constaté de différence..
Je dois couper / remettre l'alimentation pour que le ping réponde de nouveau.
Initialement le commutateur du bas était entre 1 et 2. Je l'ai placé sur Internal, BootP, puis de nouveau Internal au fil de mes test. Je n'ai pas constaté de différence..
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
On dirait que soit la tête de station STB change d'adresse IP soit elle passe en défaut et ne répond plus.
Mettez le commutateur en position INTERNAL et refaites un RESET.
La tête de station possède-t-elle une carte SIM de sauvegarde ?
Mettez le commutateur en position INTERNAL et refaites un RESET.
La tête de station possède-t-elle une carte SIM de sauvegarde ?
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Inscription : 15 mars 2017, 06:35
- Localisation : Lyon
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
J'ai mis le commutateur sur Internal et effectué un reset.
Je ne parviens pas à accéder à la page Web (IE, Chrome).
Il n'y a pas de carte mémoire j'ai vérifié.
Je ne parviens pas à accéder à la page Web (IE, Chrome).
Il n'y a pas de carte mémoire j'ai vérifié.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys
slts,
Je ne parviens pas à accéder à la page Web (IE, Chrome).
et avec (IE microsoft) aussi ?
Je ne parviens pas à accéder à la page Web (IE, Chrome).
et avec (IE microsoft) aussi ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr