Bonjour
Je dois remplacer une mc ram 256 k par une mc 2 mb sur une cpu 414-2 dp.
Il s agit de la cpu principale de l'usine ou je travail donc je n' est pas le droit a l' erreur
J'ai consulté les docs Siemens sur le sujet mais je préférerai l' avis d' un professionnel sachant que dès que la mc ram sera retirée, la cpu me demandera un effacement.
Merci pour votre aide.
Remplacement mc ram sur s7 400
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Remplacement mc ram sur s7 400
Salut,
Si c'était moi:
- Programme automate + Configuration matérielle OK
- Récupération de l'ensemble des valeurs en cours de tes blocs de données
- Remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours
- Arrêt du procédé le temps du changement (1h30)
- Arrêt sur secteur de la CPU
- Remplacement de la carte
- Rechargement du programme + Configuration matérielle
Ca reste mon avis, mais je dois oublier un truc... A voir avec les PROS SIEMENS.
Si c'était moi:
- Programme automate + Configuration matérielle OK
- Récupération de l'ensemble des valeurs en cours de tes blocs de données
- Remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours
- Arrêt du procédé le temps du changement (1h30)
- Arrêt sur secteur de la CPU
- Remplacement de la carte
- Rechargement du programme + Configuration matérielle
Ca reste mon avis, mais je dois oublier un truc... A voir avec les PROS SIEMENS.
Re: Remplacement mc ram sur s7 400
Merci pour ta réponse assez rapide "Eddy Hall".
le chantier est à l 'arrêt les après midi, donc pas de souci a ce niveau.
Ce qui serait plus dérangeant c' est qu 'il ne redémarre pas le lendemain
Si quelqu'un ferait autrement je suis preneur.
le chantier est à l 'arrêt les après midi, donc pas de souci a ce niveau.
Ce qui serait plus dérangeant c' est qu 'il ne redémarre pas le lendemain
Si quelqu'un ferait autrement je suis preneur.
Re: Remplacement mc ram sur s7 400
Je partage ton avis.Bernardo59 a écrit : ↑11 juin 2019, 16:16 Salut,
Si c'était moi:
- Programme automate + Configuration matérielle OK
- Récupération de l'ensemble des valeurs en cours de tes blocs de données
- Remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours
- Arrêt du procédé le temps du changement (1h30)
- Arrêt sur secteur de la CPU
- Remplacement de la carte
- Rechargement du programme + Configuration matérielle
Ca reste mon avis, mais je dois oublier un truc... A voir avec les PROS SIEMENS.
Re: Remplacement mc ram sur s7 400
Bonjour,
oui d'accord sur la liste précédente :
mais je vérifierai si j'ai le bon programme (compare blocs).
pas sur qu' il faut transférer la conf puisque elle se trouve dans le bloc système, mais bon ca mange pas de pain.
je vérifierai si y a pas de liaison de configurer dans le HW..
oui d'accord sur la liste précédente :
mais je vérifierai si j'ai le bon programme (compare blocs).
pas sur qu' il faut transférer la conf puisque elle se trouve dans le bloc système, mais bon ca mange pas de pain.
je vérifierai si y a pas de liaison de configurer dans le HW..
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Remplacement mc ram sur s7 400
Bonjour,
la base (programme +HW)
Le remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours c'est un plus mais pas obligatoire si t'as bien enregistré les valeurs de DB online.Bernardo59 a écrit : ↑11 juin 2019, 16:16 - Programme automate + Configuration matérielle OK
- Récupération de l'ensemble des valeurs en cours de tes blocs de données
- Remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours
- Arrêt du procédé le temps du changement (1h30)
- Arrêt sur secteur de la CPU
- Remplacement de la carte
- Rechargement du programme + Configuration matérielle
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Remplacement mc ram sur s7 400
Merci pour vos réponses.
Pour le programme, il est a jour donc pas de souci.
je vous tiendrais informé.
Merci
Pour le programme, il est a jour donc pas de souci.
je vous tiendrais informé.
Merci
Re: Remplacement mc ram sur s7 400
Tout s' est bien passé, merci pour les conseils.
Juste la remise en cycle du chantier , mai je m' en doutais.
Juste la remise en cycle du chantier , mai je m' en doutais.