Front descendant TIA V15

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Clemptw
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 17 juin 2019, 09:30

Front descendant TIA V15

Message par Clemptw »

Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre un problème et je suis novice dans l'automatisme (je suis en stage).
Ma mission est de modifier un Grafcet.
Il faut que je fasse un front descendant sur deux capteurs en simultané.
Néanmoins il m'est interdit d'utiliser les fonctions trigger.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci a vous.
forum.PNG
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Front descendant TIA V15

Message par djé »

Salut,

Programmer un front, ça devrait être la première chose à apprendre en automatisme. Tellement c'est la base.

Pour cela il faut deux éléments :
l'information sur laquelle tu désires détecter un front
la mémorisation de l'état précédent de cette information.

A partir de là, tu peux élaborer un troisième élément qui sera le front en lui même.

La logique est celle-ci (pour un front montant)

Si l'état précédent de l'information est 0 et que l'état actuel de l'information est 1 alors front montant est à 1 sinon il est à 0.

Je te laisse programmer çà en contact.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Front descendant TIA V15

Message par itasoft »

slts,
simple curiosité, pour quelle raison tu n'as pas le droit d'utiliser les fonctions trigger ??
.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Clemptw
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 17 juin 2019, 09:30

Re: Front descendant TIA V15

Message par Clemptw »

Bonjour, je ne sais pas mon maître de stage ne veux pas et comme je suis stagiaire je m'exécute...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Front descendant TIA V15

Message par philou77 »

Salut !

C'est juste pour savoir si tu as plus de neurones que la moyenne et peux résoudre un problème simple.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Front descendant TIA V15

Message par itasoft »

slts,
ceci dit, ça voudrait dire que la sortie %Q1013.1 passerait à 1 pendant la durée d'un tour de cycle, bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ?
--------solution-front descendant------
_______________Capture.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Front descendant TIA V15

Message par bipcoyote »

Slt
Son maître de stage à peut être été trop emm...... dans les front montant des constructeur, mais bon "ça c'était avant".
+
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Front descendant TIA V15

Message par itasoft »

Slts,
A ce propos il est bon de rappeler les règles pour l’utilisation des contacts sur fronts :
La bobine doit être du type directe (pas SET) écrite en amont du contact et dans une zone scrutée en permanence
Se méfier car sur certains automates le front est effectif au tour de cycle suivant (piège à con)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Front descendant TIA V15

Message par djé »

Salut,

Attention aussi en Siemens de ne JAMAIS utiliser les données locales "TEMP" pour un front montant.
Ça ne fonctionnera pas car les données ne sont valides QUE à l'intérieur du bloc, le temps de la scrutation du bloc.

Dans l'exemple à Itasoft, "auxB" peut être une donnée locale TEMP par contre "auxC", non. Never Ever.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Front descendant TIA V15

Message par djé »

bipcoyote a écrit : 20 juin 2019, 11:20 Slt
Son maître de stage à peut être été trop emm...... dans les front montant des constructeur, mais bon "ça c'était avant".
+
Qui ne l'a jamais été ?

Les fameux bool/ebool de schneider!!

Instruction RE sur un Memento: ok, sur un bit de mot: pas ok. :twisted:
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Répondre