Bonjour, je possède une paire de FX0S-10MR-ES/UL de 97 neufs.
Mais il me manque le câble pour les relier à un pc.
Connaissez-vous une adresse pour en trouver ?
Merci.
Câble pour FX0S
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Câble pour FX0S
Modifié en dernier par Autoreverse le 27 mai 2019, 13:18, modifié 1 fois.
Re: Câble pour FX0S
Bonjour ,
Ca ne serait pas ce cable par hazard SC-09 FX A Serials PLC
Ca ne serait pas ce cable par hazard SC-09 FX A Serials PLC
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Câble pour FX0S
Dans la doc il est question du "SC-09N interface cable" avec une petite prise ronde coté automate (genre prise de caméscope) et de l'autre du RS232.
Re: Câble pour FX0S
Ca y ressemble en tout cas , il est en 2 parties car il peut servir pour se connecter sur la partie MOTION de certains vieux automates mitsu.
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Câble pour FX0S
J'ai trouvé un nombre incalculable de câbles SC09 usb sur ePay China:
https://www.ebay.com/itm/PLC-Programmin ... 2361804388
https://www.ebay.com/itm/PLC-Programmin ... 0005.m1851
https://www.ebay.com/itm/PLC-Programmin ... 0010.m2109
Mais l'usb va-t-il fonctionner avec un automate datant de 1997 ?
https://www.ebay.com/itm/PLC-Programmin ... 2361804388
https://www.ebay.com/itm/PLC-Programmin ... 0005.m1851
https://www.ebay.com/itm/PLC-Programmin ... 0010.m2109
Mais l'usb va-t-il fonctionner avec un automate datant de 1997 ?
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1923
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Câble pour FX0S
Bonjour,
L'age de l'automate n'a pas d'importance, on ne se connecte pas en usb directement sur l'automate. Les câbles dont tu parle sont en réalité des convertisseur USB-RS422. Personnellement j'ai un câble d'origine Mitsubishi mais je pense que les câbles Ebay marcheront tout pareil.
JC
L'age de l'automate n'a pas d'importance, on ne se connecte pas en usb directement sur l'automate. Les câbles dont tu parle sont en réalité des convertisseur USB-RS422. Personnellement j'ai un câble d'origine Mitsubishi mais je pense que les câbles Ebay marcheront tout pareil.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Câble pour FX0S
J'ai fait venir celui-ci à pied par la Chine :
https://www.ebay.fr/itm/USB-SC09-FX-PLC ... 2749.l2649
Un peu galère pour installer le driver car le cd contient des tonnes de dossiers pour plusieurs marques d'automates (Siemens, Schneider...) et quand on trouve le bon dossier il faut trifouiller car le install.exe ne fonctionne pas !
Finalement j'ai réussi à me connecter au FX0S et y injecter un programme
https://www.ebay.fr/itm/USB-SC09-FX-PLC ... 2749.l2649
Un peu galère pour installer le driver car le cd contient des tonnes de dossiers pour plusieurs marques d'automates (Siemens, Schneider...) et quand on trouve le bon dossier il faut trifouiller car le install.exe ne fonctionne pas !