Bonjour,
Lors d'un remplacement de câble profibus par un câble identique, doit on faire une action particulière, car dernièrement, nous avons remplacé un câble par un identique et le réseau c'est mis en défaut, nous avons du recâbler l'ancien.

merci
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Remplacement câble profibus

Message par ProfnovA »

- est ce que c'est du câble dédié ? (généralement il est violet)
- faire attention à l'impédance - 150 ohms
- respect de la polarité ?
- bouchons de fin de ligne en place ?
- longueurs maxi en fonction de la vitesse ?
Guillaume34
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 22 oct. 2018, 18:43

Re: Remplacement câble profibus

Message par Guillaume34 »

Oui c'est bien un câble violet.
Polarité OK.
Bouchon de ligne OK car l'on remplace seulement un câble entre deux encodeur, la résistance de terminaison se trouve plus loin.
on est sur une longueur d'environ 10m.
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Remplacement câble profibus

Message par ProfnovA »

Bizarre, sur cette distance, ça ne devrait pas poser de problème...

Es-tu allé voir le diagnostic CPU ? Qu'indiquait-t-il? Comment avez-vous réarmé le défaut?
Est-ce que les OB de défaillance sont chargés (OB86/87 de mémoire)?
Guillaume34
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 22 oct. 2018, 18:43

Re: Remplacement câble profibus

Message par Guillaume34 »

On a rétablie la com en rebranchant l ancien câble. Demain nous allons faire un nouvel essai. Si le réseau se met à nouveau en défaut j irai voir le diagnostic CPU.