Bonjour,
Lors d'un remplacement de câble profibus par un câble identique, doit on faire une action particulière, car dernièrement, nous avons remplacé un câble par un identique et le réseau c'est mis en défaut, nous avons du recâbler l'ancien.
merci
Remplacement câble profibus
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Inscription : 22 oct. 2018, 18:43
Re: Remplacement câble profibus
- est ce que c'est du câble dédié ? (généralement il est violet)
- faire attention à l'impédance - 150 ohms
- respect de la polarité ?
- bouchons de fin de ligne en place ?
- longueurs maxi en fonction de la vitesse ?
- faire attention à l'impédance - 150 ohms
- respect de la polarité ?
- bouchons de fin de ligne en place ?
- longueurs maxi en fonction de la vitesse ?
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Inscription : 22 oct. 2018, 18:43
Re: Remplacement câble profibus
Oui c'est bien un câble violet.
Polarité OK.
Bouchon de ligne OK car l'on remplace seulement un câble entre deux encodeur, la résistance de terminaison se trouve plus loin.
on est sur une longueur d'environ 10m.
Polarité OK.
Bouchon de ligne OK car l'on remplace seulement un câble entre deux encodeur, la résistance de terminaison se trouve plus loin.
on est sur une longueur d'environ 10m.
Re: Remplacement câble profibus
Bizarre, sur cette distance, ça ne devrait pas poser de problème...
Es-tu allé voir le diagnostic CPU ? Qu'indiquait-t-il? Comment avez-vous réarmé le défaut?
Est-ce que les OB de défaillance sont chargés (OB86/87 de mémoire)?
Es-tu allé voir le diagnostic CPU ? Qu'indiquait-t-il? Comment avez-vous réarmé le défaut?
Est-ce que les OB de défaillance sont chargés (OB86/87 de mémoire)?
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Inscription : 22 oct. 2018, 18:43
Re: Remplacement câble profibus
On a rétablie la com en rebranchant l ancien câble. Demain nous allons faire un nouvel essai. Si le réseau se met à nouveau en défaut j irai voir le diagnostic CPU.