Carte PCMCIA

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
SGS7
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 22 août 2017, 21:14

Carte PCMCIA

Message par SGS7 »

Bonjour à vous messieurs,

Avez-vous déjà dû remplacer une carte TSXSCP111 sur un TSX Micro ?

J'arrive à une hypothèse où cette dernière serait HS mais j'ai encore vu cela.. :?
Je voudrais savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un et quelles seraient les précautions à prendre pour la changer.

Merci à vous pour la lecture !
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Carte PCMCIA

Message par itasoft »

slts,
que es que te fais croire qu'elle est HS ? ya des LED d'allumés ?
Normalement cette carte on peut la changer sous tension, ceci dit il vaut mieux couper la bourre c'est plus sur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
SGS7
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 22 août 2017, 21:14

Re: Carte PCMCIA

Message par SGS7 »

Bonjour,

Les LEDs Err et Com éteints, la doc en fait état, et j'ai déjà remplacé le convertisseur RS232/USB (la destination).
Je ne vois plus beaucoup de chose après cela...
:!: En ligne j'ai aucune erreur :!:

Merci.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Carte PCMCIA

Message par itasoft »

Slts,
Si la led COM ne s’allume pas c’est que les requêtes ne se font pas, voir dans le programme automate les conditions pour faire les requêtes.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
SGS7
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 22 août 2017, 21:14

Re: Carte PCMCIA

Message par SGS7 »

Salut !

C'est reparti !
Pour info ce n'etait pas la carte PCMCIA, mais bien la destination, Automate hors de cause :D

Les leds ne sont pas allumé du tout (lorsque pas de transit) et clignote en COM lors de la com.

Merci encore !